排烟风机利用空调回风管作为排烟风管的设计
zhong-wei-jie
2006年06月24日 08:13:10
来自于防雷减灾
只看楼主

以下是排烟风机利用空调回风管作为排烟风管的设计。各位朋友、同行和前辈,您们说这个设计符合规范要求吗?为什么?

以下是排烟风机利用空调回风管作为排烟风管的设计。各位朋友、同行和前辈,您们说这个设计符合规范要求吗?为什么?

1151107982730.JPG

免费打赏
zhong-wei-jie
2006年06月24日 19:14:16
2楼
下图是改进以后的排烟风机利用空调回风管作为排烟风管的设计。
火灾时,正确的联动控制程序应该怎样编排,才能符合火灾自动报警设计规范的要求,也特请by zhh_1977 加入讨论。
回复
zhong-wei-jie
2006年08月04日 21:29:39
3楼


改进以后的排烟风机利用空调回风管作为排烟风管的设计,其主要点在于将两个280℃的常开、常闭电动防烟排烟阀更换成一般的常开、常闭电动防烟排烟阀,然后在风管穿越不同防火分区处增设一个280℃的常开电动防烟排烟阀。当回风温度超过此温度时,熔丝熔断,关闭防烟排烟阀,起到防止火灾漫延和保护风机的作用。
在火灾状态下,回风温度才有超过280℃的机会,所以,关闭防烟排烟阀的同时,需要联锁排烟风机,让其停止运行。
此时,正确的联动控制程序应该这样编排,才能符合火灾自动报警设计规范的要求。
1. 停空调风机。
2. 关闭空调回风电动阀。
3. 系统接收到以上两个信号时,即指令打开排烟电动阀。
4. 系统接收到排烟电动阀打开信号以后,即指令启动排烟风机。
5. 运行过程,若回风温度超过280℃的时,关闭防烟排烟阀,同时联锁停止排烟风机运行。