遇棘手问题了,好像是水锤现象,你们觉得呢
lingzi0107
lingzi0107 Lv.3
2011年08月25日 22:31:58
只看楼主

最近调试一自来水厂,遇到个棘手的问题,原水到车间15km,中间只设了十几个排气阀,落差70m,有根管子直通清水池,之前调试的时候把直通管阀门一关,车间进水管处突然被一股强烈的气水冲移位了,伸缩节都拉开完了。分析觉得是水锤现象,请各位前辈帮帮忙分析一下!

最近调试一自来水厂,遇到个棘手的问题,原水到车间15km,中间只设了十几个排气阀,落差70m,有根管子直通清水池,之前调试的时候把直通管阀门一关,车间进水管处突然被一股强烈的气水冲移位了,伸缩节都拉开完了。分析觉得是水锤现象,请各位前辈帮帮忙分析一下!
免费打赏
wato92
2011年08月26日 10:05:02
2楼
这么长的距离,水头也不小,突然管阀会引起较大的水锤的,不是十几个排气阀能解决的,管路设计时应该进行专门的水锤计算,并提出防止水锤发生的技术措施才对
回复
丹桂飘香
2011年08月27日 09:51:14
3楼
关阀水锤应该不是这样十几个排气阀能解决的啊?水头又这么大。
回复
shanshuichang
2011年08月27日 10:38:03
4楼
2楼和三楼说的有道理,阀门关闭过快即使排气阀也解决不了,可以考虑减压,不过那样又增加投资,关键是要消除引起水锤的因素
回复
lingzi0107
2011年09月01日 13:44:27
5楼
就是呀,管道是其他单位设计的,出了问题之后我们才落实了这个情况,有没有规范有提到这个的哟?
回复
lingzi0107
2011年09月01日 13:46:17
6楼
就是建议找原设计单位看是否加水锤消除器呢!
回复
supperboy
2011年11月03日 15:15:36
7楼
15km的管线按国内标准规范设置10几个排气阀就够了,也许是你们用的排气阀不满足要求,管线地势起伏比较大,容易在驼峰点发生断流弥合水锤,再不断的反射,才引起到你们那个事故。所以沿线要安装能防止断流弥合水锤的排气阀,重力流的输水管线主要发生水锤危害是由于末端的关阀水锤,也许你关阀速度慢些,发生水锤的危害有一定的缓解。不过如果压力还是很大,我建议你还是在关阀的阀门上游端安装一台水击泄放阀,设定一个高压开启值,压力达到了就马上响应开启泄水泄压,希望这回答对你有一定帮助。有需要可以加我QQ交流:371029964,本人用国外的surge软件模拟水锤也有一段时间了。

lingzi0107

学习了!

回复
yanlchou
2011年11月04日 11:52:18
8楼
学习了,谢谢。
回复
supperboy
2012年06月25日 15:09:20
9楼
您好,我也是做水锤分析计算的,我用的是美国肯塔基大学研发的KYPIPE2012-surge水锤分析软件,已经有30多年的研发历史了,国际上用户很多,软件也很成熟,最早开始的版本是dos版的分析程序,目前已经非常完善的windows窗口建模,建模非常快捷方便。我们对长距离、高扬程的输水项目也是非常熟悉,成功应用的案例很多都在200m扬程以上的输水项目,做得最大的扬程有400多米的,对水锤防护设备的也相当了解,若有需要了解这方面资料的朋友,可以联系我,QQ;371029964。QQ群;21245286

像您这情况最好是做一下关阀水锤分析找出什么原因引起水锤的发生。
回复

相关推荐

APP内打开