火电厂厂用电源容量选择
0576zyx
0576zyx Lv.3
2011年08月25日 15:52:33
只看楼主

请问高手:600MW发电机有出口断路器,高压厂用电源变压器用2台各带一段母线,其每台容量为20MW。这么算出来的?

请问高手:600MW发电机有出口断路器,高压厂用电源变压器用2台各带一段母线,其每台容量为20MW。这么算出来的?
0576zyx
2011年08月25日 15:53:25
2楼
是每台40MW。不好意思,写错了
回复
qbw4607
2011年08月26日 21:08:40
3楼
自己看一下电力工程设计手册,厂用电设计部分有详细的讲解。
回复
hkshaochanggen
2011年08月27日 20:49:18
4楼
电力工程设计手册的厂用电设计部分,DL/T5153火力发电厂厂用电设计技术规定等均有说明和规定
回复
shijian1981
2011年08月30日 14:20:43
5楼
就是,看设计手册比较靠谱
回复
zhangq_cai1
2011年09月01日 18:26:58
6楼
电力工程设计手册的厂用电设计部分,DL/T5153火力发电厂厂用电设计技术规定等均有说明和规定
回复
msx5452
2011年10月23日 17:14:55
7楼
是个很好的资料,已经下载
回复
yayacs1980
2011年10月23日 18:16:45
8楼
这是根据各工艺专业的电负荷提资,按照规程上提供的计算方法算出来的。
回复
wokaoniyade
2011年10月31日 12:38:33
9楼
各工艺专业 负荷提资 根据 相应负荷计算 算出来的
回复

相关推荐

APP内打开