今有两个单母线分段中间设联络,即:四路低压进线,三个联络开关,如何实现电气联锁?功能:平时两个单母线分段分列运行,当一列母线停电时两列间的母联自动投入,停电的母线由另一列供电。
今有两个单母线分段中间设联络,即:四路低压进线,三个联络开关,如何实现电气联锁?
功能:平时两个单母线分段分列运行,当一列母线停电时两列间的母联自动投入,停电的母线由另一列供电。
2楼
回复
3楼
“四路低压进线,三个联络开关”不是“四选三”吧?
四路进线有4个开关,三个联络是3个开关,共有7个吧?!
个人猜想:二个单母分段各设母联,只是在二个系统之间加了一条联络电缆,这个联络电缆的开关如何设置联锁的问题。(因为二个系统按常规设置BZT,母联自投这可以)
联络电缆的联锁:开关两侧都有电压时,开关不能合闸!开关设置成“只能电动”!当这个联络电缆的开关合上时,闭锁两侧的所有分断的开关(不能合闸),只有手动分断联络电缆开关时,任何一侧的BZT能动作!(当然,设置成手动切换也可以,手动切换只能先分断联络电缆,才能合主供电源)
回复
4楼
对,楼上所言极是--应该是“7选4”或3的问题。
楼上提的“当这个联络电缆的开关合上时,闭锁两侧的所有分断的开关(不能合闸)”,貌似不能满足使用要求。
要求:4个进线均正常时,4个母线段分段运行;当本段任一进线断电时,本列母联闭合,但两列间母联应保持断开状态;当本列母线2个进线均断电时,本列母线闭合、两列间母线闭合,由另一列母线给本列供电;当只有一个进线有电,其他三个均断电时,三个母联均闭合。
回复
5楼
用常规现象去分析问题,楼主有四个进线,只是二个单母分段系统,其实不会超过双电源,当4个进线中某个单母分段系统全失电时,另一个单母分段系统有电的可能性极小了,除非前面的一个是一个进线停电,另一个进线发生故障,这样才会用上“联络电缆”!
按以上逻辑,这条联络电缆只要人工操作就可以,没必要做复杂的联锁。