有载调压的调压范围?矛盾
rabitrr
rabitrr Lv.3
2011年08月25日 15:20:10
只看楼主

指导书P238写明有载调压调整范围是30%,习题集P195第74题110KV答案是有载变压器的调压范围是20%,个人感觉20%对。是不是因为习题集上限定110KV了,若象指导书上没指定电压等级的有载调压可以达到30%吗?

指导书P238写明有载调压调整范围是30%,习题集P195第74题110KV答案是有载变压器的调压范围是20%,个人感觉20%对。
是不是因为习题集上限定110KV了,若象指导书上没指定电压等级的有载调压可以达到30%吗?
免费打赏
wboy8759
2011年08月25日 16:54:46
2楼
“指导书P238写明有载调压调整范围是30%”明显是错误的。
我国目前63kV~220kV变压器的有载调压分接头均为±8×1.25%,35kV变压器的为±3×2.5%,6~10kV变压器的为±4×2.5%,就是说,调压范围的绝对值不超过20%。进口的变压器就不明白了。
回复
rabitrr
2011年08月25日 18:06:34
3楼
谢谢解答,这下明白了也放心了。
回复

相关推荐