想问一下,关于风机盘管供热水温度是否可以直接使用锅炉的出水温度?例如80/65度。 水质经过软化处理。AHU 是否可以使用此温度的热水供暖?
想问一下,关于风机盘管供热水温度是否可以直接使用锅炉的出水温度?例如80/65度。 水质经过软化处理。
AHU 是否可以使用此温度的热水供暖?
2楼
55/45℃的水!
回复
3楼
正常60/50,热泵会低一些。 80度太高,易结垢。 再者温度高了,出风温度过高,也不行
回复
4楼
空调热水供水温度一般为40-60度,最高不超过65度
否则,容易结垢等。
锅炉的水,只要能满足水温水质及系统要求,可以直接用
否则,可设置换热装置。
回复
5楼
不能直接用锅炉的热水,风机盘管的供回水温度一般是60/50。
回复
6楼
同意楼上的观点
回复