求教:我快答辩了,有几个问题不是很确定?
shlt_27
shlt_27 Lv.2
2006年06月23日 10:26:44
只看楼主

1.常用配电柜的型号是什么?内有什么主要元件?2.如何选用配电柜中的电流互感器电流比?3。如何选用照明与动力回路的支路导线截面?4。如何选用照明与动力回路的主回路路导线截面?5。如何选用配电箱中的空气开关参数?6。那些设备需要双电源?7。双电源配电箱要设在什么位置8。配电箱的安装高度是多少?谢谢大虾们的帮助!我毕业了

1.常用配电柜的型号是什么?内有什么主要元件?
2.如何选用配电柜中的电流互感器电流比?
3。如何选用照明与动力回路的支路导线截面?
4。如何选用照明与动力回路的主回路路导线截面?
5。如何选用配电箱中的空气开关参数?
6。那些设备需要双电源?
7。双电源配电箱要设在什么位置
8。配电箱的安装高度是多少?
谢谢大虾们的帮助!
我毕业了

1151029583455.jpg

免费打赏
wyxsacf
2006年06月23日 10:51:52
2楼
1、常用的低压配电柜有GGD,GCS、MNS、GCK等。
主要元件:母线、隔离开关、断路器、接触器、热继电器、端子排(专用的电机启动用如变频器、软启动器、自耦变压器等)
2、
回复
foggyleeca1982
2006年06月23日 11:21:49
3楼
好多问题啊,不过到资料中心下点资料就能全部解决了
回复
wyxsacf
2006年06月23日 11:45:51
4楼
2一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
回复