问题一:在单相晶闸管调压线路上,串一个150/5A的电流互感器,在电流互感器二次侧接交流200A的电流表,请问电流表指示的电流值准确吗?问题二:在单相正弦电源中,电流互感器二次侧的电流或电压还是正弦吗?问题三:在单相正弦电源中,有电流互感器A和电流互感器B,现将A串在主回路中,再将B串接在A的二次回路中,请问可以这样做吗?
问题一:在单相晶闸管调压线路上,串一个150/5A的电流互感器,在电流互感器二次侧接交流200A的电流表,请问电流表指示的电流值准确吗?
问题二:在单相正弦电源中,电流互感器二次侧的电流或电压还是正弦吗?
问题三:在单相正弦电源中,有电流互感器A和电流互感器B,现将A串在主回路中,再将B串接在A的二次回路中,请问可以这样做吗?
2楼
请来个图纸啦,说的不清不楚。你是在问么问题,你又想知道什么呢??
回复
3楼
不是高手的来分析看看,尽管楼主的帖与本版主题关联不大
答问题一:单相晶闸管调压线路一般采用双向晶闸管作交流调压,电流波形是周期性断续的正弦波,普通交流电流表适用于测量连续正弦波电流有效值,用它测量周期性断续的正弦波电流应当是不够准确的。可以从正弦波有效值原理公式看得出来。
答问题二:在电流互感器铁芯未发生饱和的前提下,电流互感器二次侧的电流波形还是正弦波。
答问题三:可以呵,此处的电流互感器B可称为“中间电流互感器”,在继电保护装置中常见,但B的变流比应另行定制,如用5/1或5/0.5A等等,其额定容量也不得超过电流互感器A的额定负载容量。
等高手拍砖。
回复
4楼
为什么用150/5的互感器配200/5的表呢
回复