最近做个工程。 2到4层裙房采用无负压变频恒压供水系统,室外市政管网与无负压变频给水设备的无负压稳流罐上端直接连接。 现在有个疑问:因为市政管网的压力跟流量时刻变化,假设某个时刻,当市政管网的流量小于用户的需求流量的时,随着时间的推移,稳流罐的负压消除器会自动打开,稳流罐内储备的水会越来越少,当到某个时刻,稳流罐内的水到达停泵水位,下面用户岂不是得不到水了么???然后市政管网再源源不断进水,当到某个时候,稳流罐内的水越来越多,变频泵又开始运作了,但是,中间那段停水的现象会发生么??如何避免呢?
最近做个工程。
2到4层裙房采用无负压变频恒压供水系统,室外市政管网与无负压变频给水设备的无负压稳流罐上端直接连接。
现在有个疑问:因为市政管网的压力跟流量时刻变化,假设某个时刻,当市政管网的流量小于用户的需求流量的时,随着时间的推移,稳流罐的负压消除器会自动打开,稳流罐内储备的水会越来越少,当到某个时刻,稳流罐内的水到达停泵水位,下面用户岂不是得不到水了么???然后市政管网再源源不断进水,当到某个时候,稳流罐内的水越来越多,变频泵又开始运作了,但是,中间那段停水的现象会发生么??如何避免呢?
2楼
这个谘询厂家。。。
回复
3楼
无负压所储存的水是很少的,市政管网一般不会出现压力突降的现象,除非市政管道破裂,市政管网都没有水了,单靠无负压供水系统怎么会有水呢。
回复
4楼
想你所说的市政给水波动太大的话不适合用无负压
回复
5楼
市政管网波动如果大,应该根据用水量建蓄水水池,否则无负压供水设备那个小罐罐根本储存不了多少水,只是个摆设
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
使用无负压供水设备,无负压设备厂家会根据用户的多少进行计算,选择使用供水的设备。因为不同地区及不同城市供水公司的供水压力是不同的,在用水高峰期时,最低用水压力会有一个范围,无负压供水设备厂家在选择设备时,会考虑在内。用水高峰期应是按秒来计算的,不可能供水公司会出现你说的压力下降后,会一直保持低压力一直运行。如果在供水期间出现你说的,就是选择无负压供水设备没有选好。或者说这套无负压供水设备不能满足你们的供水的要求。
好的无负压供水设备厂家不会发生你说的那种情况,如果你们当地的供水公司,压力和流量变化很大,你就选择箱式无负压产品,有水箱可储存多一些的水来作为补水用。
回复
9楼
无负压供水设备主要作用:
1、解决用户水量变化时的应变供水量。
2、稳流罐就是当市政压力不足时停止抽水。
下列情况慎用:
1、外网压力波动较大。
2、外网供水流量较小。
3、外网为树状网的中部。
回复
10楼
现在还有一种箱式无负压设备,说白了也就是加个不锈钢水池
回复
11楼