蒸汽锅炉房为0.12T/H,压力为0.02MPA。锅炉房的和厂房的间距为6.2m。这样能否满足要求??如果满足请告知一声,如果不满足的话,能否有什么办法处理一下啊!!谢谢各位!
蒸汽锅炉房为0.12T/H,压力为0.02MPA。锅炉房的和厂房的间距为6.2m。这样能否满足要求??如果满足请告知一声,如果不满足的话,能否有什么办法处理一下啊!!
谢谢各位!
2楼
看看《建筑设计防火规范》
关键是看你厂房的性质了
如果厂房是丁戊类的好像可以贴临
一会儿给你问问建筑的
回复
3楼
锅炉房与其他建筑物的距离在《锅炉房设计规范》上有明确规定。其实,只要不与人口密集的场所直接相连、不设置在工业厂房内就行了。当然,它与油库、液化石油气站、炸药库房的距离应符合《建筑设计防火规范》的规定。
你所讲的厂房只要不是有存放易燃、易爆物品的厂房,完全可以。作为国家锅炉压力容器安全监察员,我对此是比较了解的。
回复
4楼
什么厂房的间距为6.2m?
回复
5楼
甲类车间是10米
回复
6楼
完全同意3楼的意见,这得看你是什么厂房.
回复
7楼
锅炉房建规定为丁类厂房,相邻较高的外墙为防火墙,上述的6米满足要求
回复
8楼
不满足,锅炉房的防火间距不能因防火墙而缩小
回复
9楼
那锅炉房与民用建筑的间距呢?还有配电房呢?