[锅炉房]蒸汽锅炉房与厂房的间距??
huang9501n
huang9501n Lv.6
2006年06月23日 08:53:55
只看楼主

蒸汽锅炉房为0.12T/H,压力为0.02MPA。锅炉房的和厂房的间距为6.2m。这样能否满足要求??如果满足请告知一声,如果不满足的话,能否有什么办法处理一下啊!!谢谢各位!

蒸汽锅炉房为0.12T/H,压力为0.02MPA。锅炉房的和厂房的间距为6.2m。这样能否满足要求??如果满足请告知一声,如果不满足的话,能否有什么办法处理一下啊!!
谢谢各位!
zhangxin135
2006年06月23日 10:17:30
2楼
看看《建筑设计防火规范》
关键是看你厂房的性质了
如果厂房是丁戊类的好像可以贴临
一会儿给你问问建筑的
回复
hsscs
2006年06月23日 10:55:52
3楼
锅炉房与其他建筑物的距离在《锅炉房设计规范》上有明确规定。其实,只要不与人口密集的场所直接相连、不设置在工业厂房内就行了。当然,它与油库、液化石油气站、炸药库房的距离应符合《建筑设计防火规范》的规定。
  你所讲的厂房只要不是有存放易燃、易爆物品的厂房,完全可以。作为国家锅炉压力容器安全监察员,我对此是比较了解的。
回复
mrwangyulong
2006年07月01日 10:13:53
4楼
什么厂房的间距为6.2m?
回复
guxiaoli_1984
2006年10月05日 20:16:45
5楼
甲类车间是10米
回复
lhnlovedun
2006年10月17日 22:17:24
6楼
完全同意3楼的意见,这得看你是什么厂房.
回复
zhangminghua7512
2006年12月15日 17:02:39
7楼
锅炉房建规定为丁类厂房,相邻较高的外墙为防火墙,上述的6米满足要求
回复
zhangminghua7512
2006年12月30日 16:31:14
8楼
不满足,锅炉房的防火间距不能因防火墙而缩小
回复
pjplq
2008年11月30日 11:08:49
9楼
那锅炉房与民用建筑的间距呢?还有配电房呢?
回复

相关推荐

APP内打开