为什么高层建筑到了一定的楼层 阳台和窗台要防雷接地呢? 我看一些塑钢窗也做防雷接地。请问是为什么呢?塑钢窗又不是导体 为什么要接地呢?
为什么高层建筑到了一定的楼层 阳台和窗台要防雷接地呢? 我看一些塑钢窗也做防雷接地。
请问是为什么呢?塑钢窗又不是导体 为什么要接地呢?
2楼
防侧击雷
字数还不够
回复
3楼
楼上可以解释清楚点吗 我是外行 谢谢
回复
4楼
回复
5楼
防侧击雷的 呵呵
回复
6楼
那你屋面还都是水泥呢 还要放防雷
回复
7楼
塑钢窗的内衬是金属的,用金属片引出,然后与窗台预留接地线连接。
回复
8楼
三类建筑物高度超过60米以后,按照滚球法,防直击雷的避雷针就有一个防雷盲区(60米以上至楼顶),避雷针可以把靠的较近且大于10kA的雷电流吸引过去,但是可能无法防止小于10kA的雷电流对高层楼房的侧击(楼层侧面遭雷击),所以高层60米以上要采取放侧击措施,
具体要求是60米以上,没隔10-20米在外部装设旁侧接闪装置(通常是建筑物外装一个镀锌钢环,等电位环),环要和相同高度的建筑物钢筋等有良好的电气连接,建筑物外墙上的大件金属物,例如门,窗及玻璃幕墙的铝合金构件等,必须和环有良好的电气连接。
希望能帮你明白。
回复