高层建筑的阳台和窗台防雷接地?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2011年08月24日 20:27:26
只看楼主

为什么高层建筑到了一定的楼层 阳台和窗台要防雷接地呢? 我看一些塑钢窗也做防雷接地。请问是为什么呢?塑钢窗又不是导体 为什么要接地呢?

为什么高层建筑到了一定的楼层 阳台和窗台要防雷接地呢? 我看一些塑钢窗也做防雷接地。
请问是为什么呢?塑钢窗又不是导体 为什么要接地呢?
免费打赏
寒塘渡鹤影
2011年08月25日 10:08:47
2楼
防侧击雷
字数还不够
回复
xyzpilot
2011年09月28日 22:27:38
3楼
楼上可以解释清楚点吗 我是外行 谢谢
回复
rk5707
2011年09月29日 09:57:17
4楼
只要有雨 有雷电 有高度 一切东西都会遭雷击!!
回复
yuexingyufs
2011年09月29日 13:24:06
5楼
防侧击雷的 呵呵
回复
woheni2010
2011年10月06日 09:14:06
6楼
那你屋面还都是水泥呢 还要放防雷
回复
zhaogong813
2012年02月21日 12:32:36
7楼
塑钢窗的内衬是金属的,用金属片引出,然后与窗台预留接地线连接。
回复
qqxianghua
2012年02月21日 16:52:02
8楼
三类建筑物高度超过60米以后,按照滚球法,防直击雷的避雷针就有一个防雷盲区(60米以上至楼顶),避雷针可以把靠的较近且大于10kA的雷电流吸引过去,但是可能无法防止小于10kA的雷电流对高层楼房的侧击(楼层侧面遭雷击),所以高层60米以上要采取放侧击措施,
具体要求是60米以上,没隔10-20米在外部装设旁侧接闪装置(通常是建筑物外装一个镀锌钢环,等电位环),环要和相同高度的建筑物钢筋等有良好的电气连接,建筑物外墙上的大件金属物,例如门,窗及玻璃幕墙的铝合金构件等,必须和环有良好的电气连接。
希望能帮你明白。