阀门井井盖过重这样合乎规范吗
limeiting120
2011年08月24日 12:21:44
只看楼主

我们工厂内部的室外管网有个比较大的阀门井,长约3米,宽约2米.盖板采用50*2000的水泥盖板,很是厚重(每一块都需要3到4名大汉才能抬起),烦请问各位高手,这样的做法合乎规范吗,应该怎么做?

我们工厂内部的室外管网有个比较大的阀门井,长约3米,宽约2米.盖板采用50*2000的水泥盖板,很是厚重(每一块都需要3到4名大汉才能抬起),烦请问各位高手,这样的做法合乎规范吗,应该怎么做?
免费打赏
hejia2094
2011年08月25日 16:07:57
2楼
盖板上应该留人孔才对,保证检修及巡检人员方便上下井,水泥盖板厚度是要经过荷载计算的
分一半和加重两种,加重的主要为满足行车要求,如果阀门较大,需要检修或更换吊出井室,就必须移开水泥盖板,盖板强度当然也要保证安全
回复
huangzhimin
2011年08月26日 15:26:43
3楼
阀门井及井盖结构有标准图,可参见国家给排水标准图集《室外给水管道附属构筑物》(05S502)总说明和有关阀门井安装及配筋标准图,图中阀门井尺寸有2.2mx3.0m,最大尺寸有2.5mx4.55m。
回复
寒冬
2011年08月26日 23:15:21
4楼
不应该这么,这么井应该做一个普通检查井盖,直径700,重量应该由一个人能弄动,检查方便!
回复
丹桂飘香
2011年08月27日 09:49:32
5楼
我的个天,这以后要检修什么的多麻烦啊。
回复
一chu相思
2011年08月27日 10:52:59
6楼
你的盖板板厚度呢,还有配筋呢?这些都要符合要求
另外肯定不能全部用预制50*2000的盖板的,在适当位置应留有检查井井筒,其上可以砌筑井筒,或者留人孔,而井筒或者人孔周边的钢筋混凝土必须是现浇的!意思就是预制与现浇结合起来
回复
zhaowenliangde
2011年08月27日 16:21:58
7楼
同意地下室的意见。
回复
dohuhh
2011年08月29日 10:51:32
8楼
重型井盖即可。铸铁。你那个就根本没考虑检修。另外修那么大尺寸太浪费。除非管道在dn600以上。
回复
mygps888
2011年08月30日 09:04:44
9楼
必须预留人孔
回复
nkw
2011年09月01日 06:24:26
10楼
得留人孔便于检修,
回复
qq464498618
2011年09月01日 11:11:16
11楼
69沿途停体育
回复

相关推荐

APP内打开