建筑体积不足10000立方米,建筑层数为三层的一个会所,是否可以不做室内消火栓系统?请高人指教!谢谢!
建筑体积不足10000立方米,建筑层数为三层的一个会所,是否可以不做室内消火栓系统?请高人指教!谢谢!
2楼
以下纯属个人观点,和大家探讨:
你这个建筑定性为“会所”,按照“会所”理解,应该为:公共活动场所,人员多,发生事故后伤亡大。按照建规8.4.1条三的理解,体积超过5000立方要设置室内消火栓。
按照“其他类建筑”来理解的话是否欠妥。
回复
3楼
建规8.4.1条三
回复
4楼
公共建筑是说,人员不确定,可会所双是比较确定的人。发生火灾时容易逃生!!
不过去的大多是年老体弱的,哈哈!!!
不知道!!!
回复