地下室外墙外皮的保护层大家一般取多少?25mm(砼规)?50mm(防水规范)?

地下室外墙外皮的保护层大家一般取多少?25mm(砼规)?50mm(防水规范)?
免费打赏
libyan
2006年06月22日 17:41:28
2楼
是应该按照防水规范中的迎水面的要求,个人意见
回复
luogang1128
2006年06月26日 17:35:10
3楼
但往往配筋很大或者外墙截面取大如果取50mm,有没有权威人士回答一下啊?并请一个道理。。。。
回复
superstar2202
2006年06月26日 19:21:08
4楼
我做设计时都是根据防水规范去50mm的。这是必须要遵守的。不是权威人士决定的。而是根据规范执行的。
回复
luogang1128
2006年06月27日 08:50:42
5楼
但我做项目一般用25mm,审查的人也不提,而且我是故意在醒目的位置写上的。所以现在有点怀疑。
回复
qq741230
2006年06月27日 23:59:43
6楼
我一般会考虑地下水有没腐蚀性,要是无,采用《砼》取40mm;要是地下水有腐蚀性则按地下防水规范取50mm。
回复
luogang1128
2006年06月28日 08:59:17
7楼
基础才是40mm吧,与外墙体不一样
回复
honker1981
2007年01月15日 13:23:34
8楼
我记的《全国民用建筑技术措施》上说:如果有柔性防水可以取30mm。
(个人建议:取40)
据防水规范的编制人说规定50mm是直接取用的前苏联的规范,用于水工建筑,不适用于一般的民用建筑,
并且取50mm,应对保护层采取有效的防裂措施。

回复
luogang1128
2007年03月02日 17:23:22
9楼
最可气人的是:<防水规范>里还有一段黑体字!地下室主体防水厚度不小于250mm,如果地下室车库顶板做250MM厚(跨度不够大)会被甲方剁成十八节的!supstart2202和其它的同仁,有什么说法吗?
回复
lydykj
2007年03月09日 23:26:20
10楼

我觉得应看看勘察提的水位到底在哪里,车库顶板若需要的话,水都要冒出地面了,不可能吧.
回复
luogang1128
2007年03月12日 15:37:40
11楼
地表水呢?不光指地下稳定水位吧