问一个十分重要的问题:历年真题中,重复出现考绝缘子片数的.请问,据:<110~500kV架空线>9.0.2说明:110~330kV耐张串应在悬垂绝缘子的基础上增加一片;500kV增加两片;而据 P1210 讲到为防老化,需预留零值绝缘子. 请问,前者增加的绝缘子是否即为零值绝缘子,如果不是.那么,在考题中问"根据工频电压和爬巴比距确定绝缘子片数"时,是否要考虑零值绝缘子.这个十分重要,如果这个概念不清楚,那历年真题中,将在这同一个知识点上重复犯多次错误,请指正,谢谢!
问一个十分重要的问题:
历年真题中,重复出现考绝缘子片数的.请问,据:<110~500kV架空线>9.0.2说明:110~330kV耐张串应在悬垂绝缘子的基础上增加一片;500kV增加两片;
而据
<导体和电器选择>
P1210 讲到为防老化,需预留零值绝缘子.
请问,前者增加的绝缘子是否即为零值绝缘子,如果不是.那么,在考题中问"根据工频电压和爬巴比距确定绝缘子片数"时,是否要考虑零值绝缘子.这个十分重要,如果这个概念不清楚,那历年真题中,将在这同一个知识点上重复犯多次错误,请指正,谢谢!
考虑不考虑零值绝缘子,答案截然不同,而且一般这两个选项都有.另外,据习题集,我发现基本同一样的问题,习题集里是用m>=λUm/kL 直接求解的.而历年真题中有一题结合海拔修正的用上式算出的答案是27.5.而选项最接近的答案是29.显然是考虑了零值绝缘子. 所以,到底出题者的意图是不是要考虑零值绝缘子,这个要依靠群众的智慧,谢谢!
导体和电器选择>
12楼
今年规范改了,绝缘子片数高海拔公式有变动,案例没考,考的都是风偏角,覆冰风比载之类的
回复
13楼
楼主,你题目问的是架空线的绝缘子,最好按线路手册规范计算
不过楼主很认真钻研,英雄相惜
回复
14楼
计算输电线路时 不考虑零值绝缘子,爬电比距范围取最大值。
计算发电厂,变电站要考虑
回复
15楼
两种算法
一种已经考虑0值
另一种没考虑,需要另加
回复
16楼
设计手册规定如果按照爬电比距方法计算,不用再加零值,其中已考虑零值。如果按照过电压方法确定片数,应在计算结果后考虑增加零值片数。可祥见《线路设计手册》
回复
17楼
计算输电线路时 不考虑零值绝缘子,爬电比距范围取最大值。(见GB50545-2010 7.0.5)
计算发电厂,变电站要考虑(见DL/T5222-2005 21.0.9 )(这本规程是为发电厂和变电站写的见1.0.1)
回复
18楼
shrljx 发表于 2011-8-27 18:16 m>=λUm/kL 已考虑零值绝缘子。参考《送电线路设计手册》82页。我和你的理解一样,一开始总是纠结与线路到底加不加零值。真题的很多版本解法不一……
回复
19楼
楼主所说的答案为29的真题,应该是一道错题,正确答案应是28片,也即其基数25片已经考虑了零值片,不应再按真题所谓的解答再加零值片了,况且,其解答依据DL5222,而本题是线路绝缘子问题,规范使用也不对.但对于考试也只能选29,因为出题人就没弄明白.唉.....
回复
20楼
大家讨论的问题来源于下面这个真题及真题答案,非常同意qlbluotuoci的解释,也即其基数25片已经考虑了零值片,不应再按真题所谓的解答再加零值片了,况且,其解答依据DL5222,而本题是线路绝缘子问题,规范使用也不对.但对于考试也只能选29,因为出题人就没弄明白
DL5222上绝缘子选择适合发电厂与变电站。线路绝缘子应该参考线路规范或线路手册。也就是说选择发电厂与变电站绝缘子串片数考需虑零值,线路不考虑零值。
本题中真题答案(3)是错误的。相应的(4)也错了。答案(5)也是错误的,3.3米对应的是25片,不应是修正后的片数29
题9:根据《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092—1999),设计一条交流500kV单回架空送电线路,海拔为2000m,最大风速为32m/s。(2009)
(1)运行电压应满足的空气间隙为( )。
(A)1.300m
(B)1.380m
(C)1.495m
(D)1.625m
(2)操作过电压,取风速( )。
(A)10m/s
(B)15m/s
(C)32m/s
(D)16m/s
(3)悬垂绝缘子串采用155mm盘式绝缘子(不考虑爬电比径),则需要的片数为( )。
(A)25片
(B)29片 答案错,应该是28片=25x【1+(2-1)x1】
(C)31片
(D)32片
(4)悬垂绝缘子串采用170mm盘式绝缘子(不考虑爬电比径),则需要的片数为( )。
(A)25片
(B)27片 应该是26片=25x155/170
(C)29片
(D)32片
(5)若采用31片155mm盘式绝缘子(防雷电压50与放电间隙按线性考虑),雷电过电压间隙为( )。
(A)3.3m
(B)4.1m 答案错了,应是B 31/25x3.3=4.1 3.3是对应25片的数值,怎么能对应修正后的片数呢
(C)3.8m
(D)3.7m
题9:(1) 答案:[C]
解答过程:根据《110kV~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092—1999)第9.0.6条、第9.0.7条,以及表9.0.6可知,在海拔高度超过1000m地区,海拔高度每增加100m,操作过电压和运行电压的间隙,应较表9.0.6所列数值增加1%。本题中海拔高度为2000m,查表9.0.6得500kV工频电压下带电部分与杆塔构件的最小间隙为1.3m,根据以上讨论可得本题的运行电压应满足的空气间隙为
(2) 答案:[D]
解答过程:彬据《110kV~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092—1999)
附录A,操作过电压风速为O.5×最大风速=0.5×32m/s=16m/s,故选D。
(3) 答案:[B]
解答过程:1)根据《110kV~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092—1999)表9.0.2可得500kV绝缘子的基本片数取25片。
2)根据《110kV~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092—1999)第9.0.5条知,在海拔高度为1000~3500m的地区,绝缘子串的片数,如无运行经验,可按式9.0.5确定,即
nh=n[1+0.1(H-1)]=25×[1+0.1×(2-1)]片=27.5片
3)根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)第21.0.5条,考虑绝缘
子的老化,330kV及以上悬垂串需要预留(1~2)片零值绝缘子,可得
n=nh+(1~2)=28.5~29.5
取29片。
分析:绝缘子数选择的题几乎每年必考,务必弄清楚。
(4) 答案:[B]
解答过程:在第(3)题的基础上,按两者爬电距离相等选取需要的绝缘子片数,故有
(5) 答案:[D]
解答过程:根据《110kV~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092—1999)第9.0.6条、第9.0.7条以及表9.0.6可得,500kV带电部分与杆塔构件的最小间隙取3.3m,现绝缘子片数为31片,在第(3)题的基础上,雷电过电压间隙应该按比例增加为3.3×31/29=3.53m,故取3.7m。
回复
21楼
(4)悬垂绝缘子串采用170mm盘式绝缘子(不考虑爬电比径),则需要的片数为( )。
(A)25片
(B)27片 应该是26片=28x155/170
(C)29片
(D)32片
改正一个笔误。
回复