********************************************************************** 各层各塔的规定水平力 ********************************************************************** 层号 塔号 X向(KN) Y向(KN) 1 1 90.5 87.3 2 1 186.1 197.9

**********************************************************************
各层各塔的规定水平力
**********************************************************************

层号 塔号 X向(KN) Y向(KN)

1 1 90.5 87.3
2 1 186.1 197.9
3 1 288.0 321.0
4 1 423.9 477.6
5 1 604.2 686.3

**********************************************************************
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(抗规)
**********************************************************************

层号 塔号 框架柱 短肢墙 墙斜撑

5 1 X 611.6 0.0 1382.3
Y 583.3 0.0 1681.4
4 1 X 1190.4 0.0 4196.3
Y 1124.1 0.0 4981.2
3 1 X 1740.5 0.0 7989.0
Y 1625.1 0.0 9379.9
2 1 X 2190.6 0.0 12495.9
Y 2019.2 0.0 14538.6
1 1 X 2483.7 0.0 17458.4
Y 2245.3 0.0 20153.6

**********************************************************************
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)
**********************************************************************

层号 塔号 框架柱 短肢墙

5 1 X 30.67% 0.00%
Y 25.76% 0.00%
4 1 X 22.10% 0.00%
Y 18.41% 0.00%
3 1 X 17.89% 0.00%
Y 14.77% 0.00%
2 1 X 14.92% 0.00%
Y 12.19% 0.00%
1 1 X 12.45% 0.00%
Y 10.02% 0.00%

**********************************************************************
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(轴力方式)
**********************************************************************

层号 塔号 合力点 框架柱 短肢墙 墙斜撑

5 1 X 32.07 669.1 0.0 1324.2
Y 19.73 643.9 0.0 1620.9
4 1 X 32.03 1203.7 0.0 4182.3
Y 19.36 1258.6 0.0 4846.6
3 1 X 32.00 1707.6 0.0 8021.2
Y 19.15 1839.5 0.0 9165.2
2 1 X 31.98 2108.1 0.0 12577.7
Y 18.97 2309.0 0.0 14248.3
1 1 X 31.97 2332.0 0.0 17609.4
Y 18.76 2595.1 0.0 19802.8

**********************************************************************
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(轴力方式)
**********************************************************************

层号 塔号 框架柱 短肢墙

5 1 X 33.57% 0.00%
Y 28.43% 0.00%
4 1 X 22.35% 0.00%
Y 20.62% 0.00%
3 1 X 17.55% 0.00%
Y 16.72% 0.00%
2 1 X 14.35% 0.00%
Y 13.95% 0.00%
1 1 X 11.69% 0.00%
Y 11.59% 0.00%

**********************************************************************
内力CQC的框架柱及短肢墙地震倾覆力矩
**********************************************************************

层号 塔号 框架柱 短肢墙 墙斜撑

5 1 X 659.5 0.0 1384.8
Y 574.4 0.0 1728.6
4 1 X 1286.0 0.0 4166.2
Y 1108.5 0.0 5045.9
3 1 X 1882.1 0.0 7924.0
Y 1603.9 0.0 9454.1
2 1 X 2368.9 0.0 12406.7
Y 1993.2 0.0 14623.7
1 1 X 2683.8 0.0 17353.6
Y 2216.7 0.0 20243.8

**********************************************************************
内力CQC的框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比
**********************************************************************

层号 塔号 框架柱 短肢墙

5 1 X 32.26% 0.00%
Y 24.94% 0.00%
4 1 X 23.59% 0.00%
Y 18.01% 0.00%
3 1 X 19.19% 0.00%
Y 14.50% 0.00%
2 1 X 16.03% 0.00%
Y 12.00% 0.00%
1 1 X 13.39% 0.00%
Y 9.87% 0.00%

**********************************************************************
框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************

层号 塔号 柱剪力 总剪力 柱剪力百分比

1 1 X 95.2 1592.7 5.98%
Y 67.7 1770.1 3.83%
2 1 X 147.0 1502.2 9.79%
Y 118.0 1682.7 7.01%
3 1 X 180.0 1316.1 13.68%
Y 150.1 1484.8 10.11%
4 1 X 189.1 1028.2 18.39%
Y 161.8 1163.8 13.90%
5 1 X 199.0 604.2 32.94%
Y 174.1 686.3 25.36%

**********************************************************************
0.2V0 调整系数
以下为程序自动计算的系数,如用户自己定义了系数,则以自定义系数为准
**********************************************************************
免费打赏
qq540434148
2011年08月25日 11:53:20
2楼
怎么没人回答? 我也想知道啊
是只看抗规方式,还是轴力方式,CQC方式也要看,也要小于50%?
1 1 386.7 334.2
2 1 597.2 551.1
3 1 1068.9 1023.4
4 1 1137.2 1145.3

4 1 X 0.0 517.1 2893.6
Y 0.0 1057.8 2377.4
3 1 X 682.0 1375.7 7968.6
Y 10.4 3113.4 6815.9
2 1 X 1389.3 2370.9 14253.0
Y 473.8 5010.2 12612.8
1 1 X 1888.3 3646.4 23215.5
Y 727.1 7673.6 20193.9

4 1 X 0.00% 15.16%
Y 0.00% 30.79%
3 1 X 6.80% 13.72%
Y 0.10% 31.32%
2 1 X 7.71% 13.16%
Y 2.62% 27.69%
1 1 X 6.57% 12.68%
Y 2.54% 26.84%

4 1 X -23.54 0.0 1710.2 1701.5
Y 27.64 0.0 1220.8 2214.7
3 1 X -24.90 -627.7 5265.1 5389.6
Y 26.44 291.0 2888.7 6759.2
2 1 X -24.31 -1308.3 7862.1 11875.4
Y 26.51 1900.2 4964.4 11170.8
1 1 X -24.28 -2455.4 11305.1 20584.0
Y 27.05 3792.7 7389.2 17393.2

4 1 X 0.00% 50.13%
Y 0.00% 35.53%
3 1 X -6.26% 52.51%
Y 2.93% 29.06%
2 1 X -7.10% 42.66%
Y 10.54% 27.53%
1 1 X -8.34% 38.41%
Y 13.27% 25.86%

4 1 X 0.0 523.3 3102.4
Y 0.0 1262.0 2590.3
3 1 X 718.9 1411.1 8378.9
Y 13.3 3567.4 7378.7
2 1 X 1907.3 2448.8 14950.5
Y 513.4 5733.7 13761.1
1 1 X 2731.5 3791.7 24307.7
Y 786.9 8708.5 22417.1

4 1 X 0.00% 14.43%
Y 0.00% 32.76%
3 1 X 6.84% 13.43%
Y 0.12% 32.55%
2 1 X 9.88% 12.68%
Y 2.57% 28.66%
1 1 X 8.86% 12.30%
Y 2.47% 27.29%
回复
zzmtmgc
2011年08月30日 10:36:22
3楼
同样此类问题的困惑,希望高手解答........
回复
hzwestlife
2011年09月22日 08:42:05
4楼
看(抗规)的这个,CQC是原算法
回复
布辛奈斯克
2011年09月22日 12:43:26
5楼
回复
lyj8008
2011年12月07日 10:38:27
6楼
转别人的博客:PKPM在WV02Q.OUT文件中输出的地震倾覆力矩分三种情况:
1、规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(抗规);
2、规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(轴力方式);
3、内力CQC的框架柱及短肢墙地震倾覆力矩。

根据pkpm方面的解释,10版新规范才开始提出了“规定水平力”的计算方法。轴力方式是高规的编写专家提出的方法,但并未写入规范里。内力cqc方法则是08版及之前版本采用的方式。

因此,按10版抗规设计时,看第一种结果。按02版抗规设计时,看第三种结果。至于第二种,因为规范未列入,只可作为参考。
回复
高雨雨
2012年02月22日 10:50:32
7楼
6#正解,是这样的 按照10版设计 只用看 第一个
有个疑惑 是所有的都要小于50% 还是只要首层的小于50%
回复
夏宁
2012年10月25日 13:45:05
8楼
同意6楼观点,同时回答7楼问题,个人理解应该全部满足!
回复
wangxiaopeng3620
2012年10月25日 22:17:08
9楼
看过一个帖子,轴力计算不准确,看抗规的
回复
戴维斯
2012年10月27日 18:13:56
10楼
轴力计算很难满足啊,曾经做过一个项目为此郁闷了好久。
回复