在学习中GS。。做了个练习,能否帮我看看练习是否对?是一宿舍楼~ 6层 框架,墙砌体是120的粘土实心砖~阳台是砌1。2M 高的砖墙
在学习中GS。。做了个练习,能否帮我看看练习是否对?
是一宿舍楼~ 6层 框架,墙砌体是120的粘土实心砖~阳台是砌1。2M 高的砖墙
2楼
浅看了一下,提一点点意见吧:
1。标准层的划分:同布置,同荷载的层数可归为一个标准层,所以我建议2~5归为一个标准层。
2。注意区分单双向板,否则导荷方式与实院情况不一样。
3。荷载取值:阳台,楼梯,卫生间等应注意区分,具体参考荷载规范。
4。梁宽建议取250,梁高应注意,特别是荷载较大的地方和挑梁。图中有部分梁超筋,更必须调整。
5。梁荷布置:你基本上每根梁都布了荷载,应与实际情况对应,顶层与下面的层又会不一样;梁荷取值可略加大1KN左右预留外挂荷载。
6。板厚:做为教室,人流会出现集中现象,所以板厚可取大一点,110~130。屋面板建议取120,以利于防水。
7。柱可不变截面,建议取同一截面,400X450或400X400,这是以轴压比控制的,现在情形下,柱网很规则,轴压比都很小,有较多减小截面的余地。
8。SS或SSW参数选择根据建筑所在地情况以及相关规范及广厦说明书去选取。我看了你的参数基本没有调过。
如上种种,不在多述,学习做要仔细去做好。
广厦在做框架结构时是很适合的,这也针对广东地区的大多数结构来开发的,计算相对简单,适宜做受力传力明确的结构体系,比如框架。
不写了,好困了,睡先。
回复
3楼
谢谢蓝色兄~的贵言~
第一次做。。。
回复
4楼
蓝妹妹 好热心哦 )——————
回复
5楼
hehe 没有时间啊 。。。。以后还会来 的 你多努力哦
回复
6楼
晕啊,我是男的好吧!!
回复