我这里有个客户,由于需要扩容,但是预留开关的容量偏小,而且只有1个可用,需要增加开关但是前提条件是不能影响生产,不能断电。想了一些办法,都觉得风险太高了。问问大家,碰到这种情况该怎么办,还是一定需要断电来做?铜排是50x10的,不停电开孔是不可行的,就算能被开出孔来,安装的时候也非常危险,问问经验丰富的你们有什么现成的设备,装置是专门来解决这样的问题的?
我这里有个客户,由于需要扩容,但是预留开关的容量偏小,而且只有1个可用,需要增加开关
但是前提条件是不能影响生产,不能断电。
想了一些办法,都觉得风险太高了。
问问大家,碰到这种情况该怎么办,还是一定需要断电来做?
铜排是50x10的,不停电开孔是不可行的,就算能被开出孔来,安装的时候也非常危险,问问经验丰富的你们
有什么现成的设备,装置是专门来解决这样的问题的?
2楼
带电施工太危险,野蛮施工造成的后果要比停产大得多!!!看楼下有没有啥高招。
回复
3楼
估计没招~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
4楼
用电量最小的时段停电施工。
这个工作量是不允许带电作业的。‘
就是停电作业,可能也要一小时左右的时间。
非要不停电,只能用插接件连结,还得请生产厂家现场看母排周围是否有安装空间,再制作专用的插接件。
回复
5楼
国家明确规定:低压严禁带电作业。
回复
6楼
玩命呢?
24小时都是连续作业?没有检修时间?没有节假日?这点活事先安排好,1个小时可以搞定。不至于没有停电机会吧?
回复
7楼
咋就能没有停电时间呢,应该有停电检修的时间。用检修时间安装就行。
回复
8楼
在可以停电的时候停电,然后安装ABB的可带电安装和插拔的配电盘。很好用的。
回复
9楼
总归来说必须按规程办事,生产事大,生命更重要。
疑问:
不知道配电系统是什么样?是什么负载?
这么重要的负载应该是双路供电,或者有UPS系统。
回复
10楼
安全第一,严禁带电作业,可在用电负荷最低时,停电快速安装。
回复
11楼
回复