问:高压配电盘柜里的"双零序电流互感器"并接还是串接,感觉用并接好理解,但大多数设计为串接.怎么接才是正道,为什么?
问:高压配电盘柜里的"双零序电流互感器"并接还是串接,感觉用并接好理解,但大多数设计为串接.
怎么接才是正道,为什么?
2楼
按业主签署的技术要求接线,或按图纸要求接线。
我猜:是双零序电流互感器,1个用于保护、1个用于选线。
应该串接。
回复
3楼
当有双电缆出线时,就得用两组零序,串接
回复
4楼
是双电缆出线,并接怎么了,串接有什么说法
回复
5楼
顶一下
回复
6楼
听人说有个规程上定的是串接.
回复
7楼
其实这个问题本人还没搞懂,谁有相关规范或相关知识经验可以说明双零序互感器要串接呢?
回复
8楼
如果是不同电缆的,就是串接;如果是同一电缆的,就是不同用法的。
串接是保证每一个零序互感器有信号都能动作。电流互感器并接的时候较少,是用于增大二次电流以保证能达到整定电流。
本人最多做过八个零序串接一起的,用于进线。
回复
9楼
如果是同一开关的出线用双电缆,两条电缆各套一零序,那该串接吗?
回复
10楼
我个人认为不接地系统还是并接比较好,增大接地电流。对整定比较好
回复
11楼
谢谢大家了,现在就还差一个什么GB-的规范或别的条条本本了
回复