1500KW的工厂需要多大的变压器?
quyuanzhen
quyuanzhen Lv.2
2011年08月23日 08:49:56
来自于变压器
只看楼主

1500KW的工厂需要多大的变压器?求解 谢谢!!

1500KW的工厂需要多大的变压器?求解 谢谢!!
免费打赏
lingxuct
2011年08月23日 10:20:19
2楼
有功功率1500KW,预计cosφ=0.85,效率=0.90,变压器的负荷率暂设为85%(考虑一定裕度),可这样计算:s=1500/(0.85*0.90/0.85)=1667KVA

是不是裕度太大?可考虑2台1000的,如2台800是不是太紧张。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-8-23 10:23 编辑 ]
回复
北方郎
2011年08月23日 10:43:38
3楼
1500kW大概是设备安装功率吧?楼上计算只是初步选型参考,一般会偏大。具体选型必须编制负荷计算表,应考虑照明、动力等各种负荷需要系数、功率因素。
回复
hq88864658
2011年08月23日 11:07:56
4楼
等详细~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
huajx001
2011年08月23日 11:30:31
5楼
建议用二台1000KVA的变压器。
生产冷淡的时候用一台,销售好的时候用二台并用.
也保留了一定的改扩建容量.
其实一般工厂1500KW的总负荷,在实际生产使用中,能有1000KW的同时使用的功率都少见。
回复

相关推荐