【请教】一个有关于定值时间问题的疑问
lzq_03
lzq_03 Lv.2
2011年08月22日 23:41:58
来自于继电保护
只看楼主

1、继电保护定值通知单里保护整定的时间是指保护器的出口动作时间还是从出口到断路器最终动作的时间?那么上下级选择性的时间配合呢?2、这中间从保护出口到断路器跳闸的固有时间怎么考虑进去呢?体现在什么地方?举例:定值单速断20A,0.5s跳闸。那么试验时计时点取保护出口还是断路器出口?两点应该有区别吧,定值单的0.5s是指哪里?固有时间怎么处理?

1、继电保护定值通知单里保护整定的时间是指保护器的出口动作时间还是从出口到断路器最终动作的时间?那么上下级选择性的时间配合呢?
2、这中间从保护出口到断路器跳闸的固有时间怎么考虑进去呢?体现在什么地方?
举例:定值单速断20A,0.5s跳闸。那么试验时计时点取保护出口还是断路器出口?两点应该有区别吧,定值单的0.5s是指哪里?固有时间怎么处理?
免费打赏
ycsgz-168
2011年08月22日 23:48:02
2楼
路过,学习学习
回复
qzfgzzy
2011年08月23日 06:41:26
3楼
定值单的电流值是保护继电器的整定值,时间是保护出口的整定值(测试的值,包括继电器本身的固有动作时间)。
回复
yugzh168
2011年08月23日 08:23:23
4楼
实际动作时间是保护出口的整定时间加断路器动作固有时间。对吗?
回复
dgbyls
2011年08月23日 09:23:20
5楼
保护出口的整定时间加断路器动作固有时间。
回复
szh0111
2011年08月23日 17:18:18
6楼
实际动作时间就是保护出口的整定时间加断路器动作固有时间
回复
lingxuct
2011年08月26日 12:45:29
7楼
“上下级选择性的时间配合”是指过流保护同一线路两头的断路器动作时间(时限),如果是下级开关以下故障,就应该跳下级开关,因是同一线路,可能过流保护的定值相差不多,上下二个保护的过流可能会同时启动,但下级的时限比上级的要小,如下级是0.5s,那上级就是0.8s或1s,这就是上下级配合。
回复
lzq_03
2011年08月29日 23:05:12
8楼
没人能解释啊。
回复

相关推荐

APP内打开