【急求】关于发电机定时限过流问题
fzylichao
fzylichao Lv.2
2011年08月22日 16:24:34
来自于继电保护
只看楼主

我厂一个9000余热发电站,电站侧发电机联络线保护有1个定时限方向过流。南瑞DSA2151.里面定时限过流是3.79A方向元件:指向线路;然后上一级10KV室也有个发电机联络线保护DSA2151,但是高一级的定时限过流却是1A。方向元件也是指向线路。。互感器变比一样。。。这样子就成了上一级开关定值比下一级小了。。会造成越级跳。请问设计院怎么设计成了这样?

我厂一个9000余热发电站,电站侧发电机联络线保护有1个定时限方向过流。南瑞DSA2151.里面定时限过流是3.79A
方向元件:指向线路;然后上一级10KV室也有个发电机联络线保护DSA2151,但是高一级的定时限过流却是1A。方向元件也是指向线路。。互感器变比一样。。。这样子就成了上一级开关定值比下一级小了。。会造成越级跳。请问设计院怎么设计成了这样?
免费打赏
fzylichao
2011年08月22日 16:45:52
2楼
顶上去
回复
wyxsacf
2011年08月22日 21:42:47
3楼
把你现在这个问题反映给设计,估计是设计没有注意到。
回复
zhangq_cai1
2011年08月23日 14:20:08
4楼
楼主给个图会更好一些,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
回复
guogang66666
2011年08月23日 21:26:05
5楼
你好好看看 一般不会出现这问题的 你要区分那一侧是弱电源测即出线侧,用综保做一下试验,看一下DSA2151装置的说明书,再看一下装置内的定值投退,这个不怎么难
回复
liuzengyan
2011年08月24日 08:22:26
6楼
回复
szh0111
2011年08月25日 11:14:43
7楼
两侧保护的时限如何未告知,定时限过流保护主要是靠时限来配合,当然,电流值不能过小。
(1)上下侧保护只有短路发生两侧之间时才有保护的配合关系;
(2)发生在两侧之外的短路故障,两侧的保护没有配合关系;
(3)是否还有其它保护配合(如速断、差动等),还有两侧电流互感器的变比也不清楚,不好作准确的分析和判断。
回复
arongping
2011年08月28日 18:06:49
8楼
楼主所说的DSA2151应该是线路保护单元,投定时限过流保护里面没有弱电源侧投退。
按理说两侧定值偏差应该不会太大,估计是两侧的互感器变比不一致,然后计算得出的值也不一样
回复
fzylichao
2011年08月29日 11:06:28
9楼
互感器的变比是一样大的。。。。
回复