【请问】10米高的保安亭需不需要做防雷?
lzming118
lzming118 Lv.6
2011年08月22日 11:37:35
来自于防雷减灾
只看楼主

一个工业园区入口保安亭,钢结构,总高度约10米(实际保安亭只有5米左右,算上装饰部分才有10米),园区内工厂都有做避雷带,最近的工厂离保安亭约50米,工厂高约25米,这种情况保安亭要做避雷带吗?

一个工业园区入口保安亭,钢结构,总高度约10米(实际保安亭只有5米左右,算上装饰部分才有10米),园区内工厂都有做避雷带,最近的工厂离保安亭约50米,工厂高约25米,这种情况保安亭要做避雷带吗?
免费打赏
g3086309
2011年08月23日 10:06:01
2楼
应该有避雷措施,可简单做一避雷接地装置
回复
dgshyjm
2011年08月24日 09:04:02
3楼
必须做一下防雷,人在里面危险
回复
踏雪
2011年08月24日 09:29:34
4楼
既然是钢机构,只要做好接地就可以了
回复
gqchen09
2011年08月24日 12:55:20
5楼
必须有独立的避雷装置。
回复
不下棋的棋手
2011年08月24日 13:50:57
6楼
这个用滚球法直接判断要做防雷,可根据钢结构的具体情况(结构钢材截面大小导尿管),确定接地方式。
回复
zzw200408
2011年08月24日 15:15:54
7楼
欢迎加入浙江建筑电气交流群90166370
回复
hhsscc
2011年08月24日 15:23:20
8楼
按规范可不做防雷设计。
回复
cdj
2011年08月24日 22:08:13
9楼
为了安全 钢结构接地就可以了
回复
jiangbo88
2011年08月25日 09:26:49
10楼
必须做防雷,安全第一嘛。
回复
dgbyls
2011年08月25日 09:49:44
11楼
钢结构接地就可以了.
回复

相关推荐

APP内打开