管线的阀门井排水井能建在地面上么?
myway2014
myway2014 Lv.12
2011年08月22日 09:08:12
只看楼主

一输水管道,国家的标准图籍上画的各种井都是埋在地下的,建设方嫌挖深太大要求建在地面上,减少挖深,请问可不可以?管线基本上都在农田中。

一输水管道,国家的标准图籍上画的各种井都是埋在地下的,建设方嫌挖深太大要求建在地面上,减少挖深,请问可不可以?管线基本上都在农田中。
免费打赏
huangzhimin
2011年08月22日 11:47:06
2楼
可参见《室外给水设计规范》(GB50013-2006)有关规定:
1、规范第7.3.1条规定: 管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。
露天管道应有调节管道伸缩设施,并设置保证管道整体稳定的措施,还应根据需要采取防冻保温措施。
2、规范条文说明第7.3.1 条规定:关于管道埋设深度及有关规定。
管道埋设深度一般应在冰冻线以下,管道浅埋时应进行热力计算。
露天铺设的管道,为消除温度变化引起管道伸缩变形,应设置伸缩器等措施。但近年来由于露天管道加设伸缩器后,忽略管道整体稳定,从而造成管道在伸缩器处拉脱的事故时有发生,因此本条文增加了保证管道整体稳定的要求。