XMT2001温控表用于单限控制时到达设定温度时继电器断开后下降多小度才从新接通呢?是否可循环通断达到恒温目的呢?有谁用过说一下吧。新手后辈感激。
XMT2001温控表用于单限控制时到达设定温度时继电器断开后下降多小度才从新接通呢?是否可循环通断达到恒温目的呢?有谁用过说一下吧。新手后辈感激。
2楼
我主要是不了解。
回复
3楼
1.首先你可能是记错型号了.XMT的尺寸是80*160 的.型号只有 101,121,102,122.只有XMTA 96*96的才是2001
2.2001只是单控.也就是1个继电器输出.只能设置1个温度.比如说设置100度.到了100度后继电器动作.就是这么简单.因为XM系列都是老型号的温控表.都没有PID和自整定的.没有任何循环.100度动作.下到98,97可能又输出了.2201是两个继电器的.可以设置上。下限温度.