热过载保护问题
金泰来
金泰来 Lv.4
2006年06月20日 23:06:37
来自于继电保护
只看楼主

请问各位高手,电动机保护热过载原理是什么样的?如果可以的话能否详细的介绍一下,小弟在此感激不禁

请问各位高手,电动机保护热过载原理是什么样的?如果可以的话能否详细的介绍一下,小弟在此感激不禁
fire3324
2006年06月23日 18:48:03
2楼
电动机保护主要有两个,一个是过负荷保护(空气开关).一个是过电流保护(接触器下的热继电器).过负荷是立即动作,而小的过电流,却可以允许短时间运行,经过一段时间接触器才会动作跳闸.而他们的动作值,好点的都是可以根据不同电机手动调整的!
回复
wyxsacf
2006年06月24日 09:22:34
3楼
在电动机的开断接触器下部,插接上一个“热继电器”,在热继电器中,三相的导线上各自通过一个双金属片导电。 如果电动机过载或缺相运行,电流必然加大,热继电器的双金属片弯曲,顶动一个杠杆,将电路切断,保护了电机。三相中只要一相动作,都是作用于一个共同的杠杆,都能够起到保护作用。热继电器有一个复位按钮,但是如果发生热继电器动作,要察明原因,不要急于复位运行。热继电器的控制电流可以调节,如果调节得当,可以承受短时的启动电流不动作,但是能够控制超额的工作电流。热继电器已经成为电动机控制电路的必须元件。
详细的解释:
热继电器是一种应用比较广泛的保护继电器,具有反时限的保护特性。
热继电器是依靠电流通过发热元件时所产生的热量,使双金属片受热弯曲而推动机
构动作的一种电器。主要用于电动机的过载保护断相及电流不平衡运行的保护及其他
电气设备发热状态的控制。
热继电器的分类
热继电器的型式有许多种,其中常用的有:
双金属片式:利用双金属片用两种膨胀系数不同的金属,通常为锰镍铜板
轧制成受热弯曲去推动杠杆而使触头动作。
热敏电阻式:利用电阻值随温度变化而变化的特性制成的热继电器。
易熔合金式:利用过载电流发热使易熔合金达到某一温度值时,合金熔化而使
继电器动作。
作为电气设备主要是电动机过载保护用的热继电器种类虽很多,但使用得最
多最普遍的还是双金属片式热继电器。它具有结构简单体积较小成本较低以及在
选用适当的热元件的基础上能够获得较好的反时限保护特性等优点。目前,我国生产的
热继电器都是双金属片式,它常与接触器组合成电磁启动器。它可按下述方法分类。
按极数分:有单极双极和三极。其中三极的又包括带有断相保护装置的和不带断
相保护装置的。
按复位方式分:自动复位触头断开后能自动返回到原来位置和手动复位。
按电流调节方式分:电流调节和无电流调节借更换热元件来达到改变整定电
流的。
按温度补偿分:有温度补偿和无温度补偿。
按控制触点分:带常闭触点触点动作前是闭合的带常闭和常开触点。触点的
结构形式有:转换触点桥式双断点等。

热继电器现在的发展:
热继电器利用负载电流流过经校准的电阻元件,使双金属热元件加热后产生弯曲,从而使继电器的触点在电动机绕组烧坏以前动作。其动作特性与电动机绕组的允许过载特性接近。热继电器虽则动作时间准确性一般,但对电动机可以实现有效的过载保护。随着结构设计的不断完善和改进,除有温度补偿外,它还具有断相保护及负载不平衡保护功能等。例如从ABB公司引进的T系列双金属片式热过载继电器;从西门子引进的3UA5、3UA6系列双金属片式热过载继电器;JR20型、JR36型热过载继电器,其中Jn36型为二次开发产品,可取代淘汰产品JRl6型。


回复
wyxsacf
2006年06月24日 09:29:20
4楼

这个解释有值得商榷的地方,“一个是过负荷保护(空气开关).一个是过电流保护(接触器下的热继电器).过负荷是立即动作”。因为一般的电动机保护用空气断路器,如施耐德NS系列(D系列),它所配置德保护是短延时电磁脱扣器,当电流达到它的动作电流整定值Im时经过短暂的延时脱扣器动作。因为它并不是瞬时电磁脱扣器。
回复
金泰来
2006年06月26日 19:43:08
5楼
谢谢各位高手的指教,还想问一下,热过载保护判定的是流过电动机定子上的电流还是转子上的电流?
回复
laoyuren1
2006年07月04日 10:20:33
6楼
定子电流
回复
金泰来
2006年07月04日 11:11:25
7楼
谢谢各位乡亲父老
回复
panfei
2006年07月05日 19:35:09
8楼
请您参考微机电动机过负荷保护http://co.163.com/r_pd_147992_3.htm
回复
wwc0218
2007年03月04日 23:20:45
9楼
过载和短路保护,过载和短路是过流的两种形式,
回复

相关推荐