转换层与短肢剪力墙的问题?
chenke5280
chenke5280 Lv.4
2006年06月20日 23:02:04
只看楼主

这里有一模型27层 两层地下室,6度地区 第5层为转换层 转换层上为短肢剪力墙,中间梯间剪力墙为筒体(从1层到顶层)1-5层外围设了剪力墙请问:1、转换层上的短肢剪力墙(即第6和7层)这两层和3-5层为加强层,6和7层的短肢剪力墙抗震等级是否比8层以上的等级要大一级?分别是多少2、1-5层外围剪力墙的抗震等级是多少?3、梯间剪力墙从1-27抗震等级是否一样,不同 该是多少?

这里有一模型27层 两层地下室,6度地区 第5层为转换层 转换层上为短肢剪力墙,中间梯间剪力墙为筒体(从1层到顶层)1-5层外围设了剪力墙
请问:
1、转换层上的短肢剪力墙(即第6和7层)这两层和3-5层为加强层,6和7层的短肢剪力墙抗震等级是否比8层以上的等级要大一级?分别是多少
2、1-5层外围剪力墙的抗震等级是多少?
3、梯间剪力墙从1-27抗震等级是否一样,不同 该是多少?
luogang1128
2006年06月21日 09:12:37
2楼
2~5层抗震等级落地剪力墙及转换柱应该加强,应为一级,你说的外围剪力墙按正常的加强区及转换层以上两层应为二级
回复
luogang1128
2006年06月21日 09:13:04
3楼
再以上的就为三级
回复
chenke5280
2006年06月21日 12:57:21
4楼
谢谢大家解答
转换层上是短肢剪力墙(转换层下无短肢剪力墙),转换层上的短肢剪力墙(即第6和7层)的等级是多少,8层以上短肢剪力墙等级是多少?
回复
chenke5280
2006年06月26日 20:01:05
5楼
怎么没人帮我一下?唉。。。。。。
回复
chenke5280
2006年07月05日 01:16:02
6楼
我快淹死了,请大家帮一把,谢。。。
回复
chenke5280
2006年07月14日 20:19:14
7楼
高手吃饭去了
转换层上是短肢剪力墙(转换层下无短肢剪力墙),转换层上的短肢剪力墙(即第6和7层)的等级是多少,8层以上短肢剪力墙等级是多少?
这个问题无答案
回复
shucheng123
2006年07月31日 11:22:24
8楼
六度大于80m,底部加强区墙及框架抗震等级为二级,但转换层大于等于3层,故均提高一级。6,7层墙为底部加强区范围,故为一级。上部非加强区为3级。但为短肢,应提高一级,故为2级。
回复
chenke5280
2006年08月01日 21:31:42
9楼
6,7层为底部加强区,6,7层的短肢剪力墙抗震等级为多少
回复

相关推荐

APP内打开