人防(带电站)配电系统图中ATSE问题请大家斧正!
rfxtt
rfxtt Lv.2
2006年06月20日 21:58:46
只看楼主

1)两台柴发之间电源自动切换 选用什么型号的ATSE 只见过市电与市电 市电与柴发之间的?2)一台故障自动启动第二台油机 二次回路如何实现?3)第一级两台柴发之间的ATSE选用带自启信号和延时功能 第二级ATSE是否选用带自启信号和延时功能即市电断电情况下 是第一级ATSE向机组发信还是第二级ATSE向机组发信?4)两台柴发之间电源自动切换 选用的ATSE是三极好还是四极好 是否需要三位?

1)两台柴发之间电源自动切换 选用什么型号的ATSE 只见过市电与市电 市电与柴发之间的?
2)一台故障自动启动第二台油机 二次回路如何实现?
3)第一级两台柴发之间的ATSE选用带自启信号和延时功能 第二级ATSE是否选用带自启信号和延时功能
即市电断电情况下 是第一级ATSE向机组发信还是第二级ATSE向机组发信?
4)两台柴发之间电源自动切换 选用的ATSE是三极好还是四极好 是否需要三位?
5)电站出线至各防护单元的主开关是否有必要为四极开关?
小的才做人防不久 还请如大鼻山 ttt001 老周 王若男 无限创意 爱上冬天 指间年华 电气美眉以及所有看不见的高手 多提宝贵意见和建议 大家多提意见必能裨补缺漏 有所广益 小的感激不尽!

附件即我做的图 大家多下 多看 多斧正啊
153cf98051aa7f4fda3e.rar
361 KB
立即下载
免费打赏
大鼻山
2006年06月24日 10:29:44
2楼
两台发电机通过专门的并车柜发送电。手册上一般建议此时总的ATSE应选用四极的。
回复
rfxtt
2006年06月24日 10:58:54
3楼
可否给个理由 两台柴发均为IT系统的话 有必要用四极吗?另外两台柴发一用一备 不并车如何?(一台故障解列自动启动另外一台 )

哪位仁兄有两台柴发的详细的一次 二次图纸 在下急需

回复

相关推荐