关于建筑给排水设计规范4.9.33的疑问
tanewguy
tanewguy Lv.3
2006年06月20日 21:36:01
只看楼主

GB50015-2003第4.9.33条: 有埋地排出管的屋面雨水排出管,立管底部应设清扫口。如果按照规范的要求,建筑四周不设明沟雨水直接接入窨井的情况,每根雨水立管底部都要设清扫口吗?那岂不是要设很多,而且象底层也是住宅的还没有地方设,个人感觉雨水管发生堵塞须检修的情况应该不多,不知规范规定这条是何用意,而且还用了“应”,大家都来谈谈各自的看法吧!

GB50015-2003第4.9.33条: 有埋地排出管的屋面雨水排出管,立管底部应设清扫口。
如果按照规范的要求,建筑四周不设明沟雨水直接接入窨井的情况,每根雨水立管底部都要设清扫口吗?那岂不是要设很多,而且象底层也是住宅的还没有地方设,个人感觉雨水管发生堵塞须检修的情况应该不多,不知规范规定这条是何用意,而且还用了“应”,大家都来谈谈各自的看法吧!
免费打赏
风雨3600
2006年06月23日 23:22:05
22楼
其实就是设检查口
回复
cs020231
2006年06月24日 09:40:40
23楼
在距地面一米处设检查口即可>
回复
cyjing1980
2006年06月24日 11:29:38
24楼
我觉得若有拐弯处需设清扫口,一般都在底层设检查口!
回复
ziguipot
2006年06月24日 13:36:27
25楼
学习了,看了下书。确实是应该设的,我认为在地面以上1m处
回复
刘宗洲
2006年06月24日 22:09:29
26楼
是要设检查口的,至于具体的高度因为没有强制性的规定,一般是设置在便于人操作的高度。我以前安装这个的时候是参考消火栓的高度,1.1米。
回复
txzhupin
2006年06月24日 23:14:19
27楼
屋面雨水管埋入地下的,立管底部应设清扫口。如果不入地下完全可以不设。建议在天沟落水口位置设漏网或隔栅
回复
goldtide
2006年06月25日 10:42:29
28楼
高层的雨水管一般不会堵,低层的雨水管要考虑。主要是树叶杂物。
回复
kerry2005
2006年06月26日 10:59:46
29楼
回复
yjjnf2000
2007年04月25日 13:11:33
30楼


我也有这个疑惑!
希望高手能画个CAD图示意一下!!
回复
txj5146
2007年05月02日 11:35:50
31楼
根据条文解释,为使管道塞时能得到清通,屋面排水管道应设必要的检查口和清扫口。