GB50015-2003第4.9.33条: 有埋地排出管的屋面雨水排出管,立管底部应设清扫口。如果按照规范的要求,建筑四周不设明沟雨水直接接入窨井的情况,每根雨水立管底部都要设清扫口吗?那岂不是要设很多,而且象底层也是住宅的还没有地方设,个人感觉雨水管发生堵塞须检修的情况应该不多,不知规范规定这条是何用意,而且还用了“应”,大家都来谈谈各自的看法吧!
GB50015-2003第4.9.33条: 有埋地排出管的屋面雨水排出管,立管底部应设清扫口。
如果按照规范的要求,建筑四周不设明沟雨水直接接入窨井的情况,每根雨水立管底部都要设清扫口吗?那岂不是要设很多,而且象底层也是住宅的还没有地方设,个人感觉雨水管发生堵塞须检修的情况应该不多,不知规范规定这条是何用意,而且还用了“应”,大家都来谈谈各自的看法吧!
12楼
有些雨水落水管仅至散水上,雨水直接排放到地面,这时就不需设置清扫口了,有些落水管直接埋地至雨水检查井,就应该设置了,这和污水管道道理是相通的。不知道说的对不对。请大家批评指正。
回复
13楼
好像有很多就不作的!设想一个大面积厂房,雨水立管很多,很多是采用内排水,这样设清扫口是很困难呀。个人认为在底部作个检查口就行了。
回复
14楼
我认为这一条也就是要求在首层应设检查口的意思。现在采用机械清通,有检查口就行啦。
回复
15楼
比较赞成在立管底部设检查口,方便做一点。
回复
16楼
4。9。33条文解释设检查口和清扫口都可以,我们设计都设检查口。
回复
17楼
我觉得着一点可以根据具体情况分析一下,规范只是用“应”字
回复
18楼
赞同这样的说法。
感觉这条好象就是对内排水说的。然后清扫口在屋内的地面上。
回复
19楼
按距地面1.0米处设清扫口即可,雨水管放在住宅内的很少见,一般在墙外.
回复
20楼
7与12楼已经把问题讲清楚了.雨水管的堵也有人为的:不下雨时屋面修补的水泥余料从管内积累,不小心从屋面往下疏通立管时的物品落人,塑料瓶的进入等等,清扫口就发挥作用了。
回复
21楼
赞成14楼的意见.
回复