【请教】二次和断路器都没烧!就烧测控板上的表!!
lin65294538
2011年08月21日 16:17:30
来自于断路器
只看楼主

烧了3次了!二次和断路器都没烧!就烧测控板上的表!!求助!

烧了3次了!二次和断路器都没烧!就烧测控板上的表!!求助!

IMG_1613.jpg

免费打赏
zlj5165
2011年08月21日 16:25:08
2楼
是不是表的电压等级不对啊?
回复
lin65294538
2011年08月21日 16:27:35
3楼
个不会啊!!最下面第二个还是备用!!断路器都没合!!照样烧奇怪啊!
回复
8229987
2011年08月21日 17:55:32
4楼
表是电流表?电流表是直跑表还是加CT?加CT是在断路器进线端还是在出线端?是表烧还是信号灯烧?
回复
zhanghe0524
2011年08月21日 19:53:34
5楼
这个问题我也想知道 我也遇到过这样问题铜牌都烧化了 都说是开关的问题 开关是备用的没有合闸 为什么上口铜牌能烧化 谢谢
回复
linguoming2007
2011年08月23日 08:16:48
6楼
这用的是哪个厂的表呢?还有互感器会不会有问题呢?很多互感器磁包和很大的,不合格的。有句话送给你:当你迷路时还是回到最原始的地方找找,相信会有所发现的!!
回复
dongge6666
2011年08月23日 10:08:59
7楼
应该是接线有误哈。可能电流表的接线偏小。载流量不够。过流
回复
dgshyjm
2011年08月23日 10:09:25
8楼
好像不是表的问题,应该是信号不匹配
回复
g3086309
2011年08月23日 10:18:14
9楼
初步怀疑电流互感器磁饱和,电流中含有大量谐波成分导致电流表运行发热烧毁。请查一下电流互感器和电流表型号。
回复
g3086309
2011年08月23日 10:21:30
10楼
电流表接线不好,接虚。电流互感器开路放电烧毁。请你查一下电流表接线。
回复
鹏宇
2011年08月23日 10:24:27
11楼
先确定下是不是接线有误,没问题就从CT初开始查,有没有选型不搭获存在质量问题的···
回复