工地上的砌体结构拉结筋均采用植筋的方式,但是经观察发现植筋的质量存在严重问题:用手就能轻松的扭动,感觉存在严重的隐患,如果地震一来,那是非倒无疑啊,请教各位的工地有没有这种情况,你们的植筋效果如何?
工地上的砌体结构拉结筋均采用植筋的方式,但是经观察发现植筋的质量存在严重问题:用手就能轻松的扭动,感觉存在严重的隐患,如果地震一来,那是非倒无疑啊,请教各位的工地有没有这种情况,你们的植筋效果如何?
2楼
砌体拉结筋植筋后并不能的去反复扭动或扭转,只可拉拔,否则就会出现你说的现象。砌体拉结筋植筋技术应该相当成熟,一般现场都要做拉拔试验,试验合格即能满足要求。植筋施工时应注意如下几点:
1、植筋孔深度应满足要求;
2、成孔后孔内灰尘应清除干净;
3、植筋胶应按配比进行施工;
4、植筋完成后常温24h内不得扰动钢筋。
回复
3楼
1、你那不叫植筋,随便钻个洞吧钢筋塞进去那不是植筋~~是忽悠
2、有关植筋请查植筋技术规范
回复
4楼
看1楼的!植筋的孔深及清孔都要到位子。还有植筋时使用的钻头,一般都是大于植入钢筋的2。
比如植入8的钢筋就需要使用10的钻头!
还有植筋胶。
回复
5楼
1楼很专业的,就是要这么做的啊,才规范啊!!
回复
6楼
同意二楼的看法,植筋不能只看表面,每个细节都能决定你植筋后的效果,一个环节不到位,结果就是不合格!
回复
7楼
你这个应该是属于没清孔或植入深度过短照成的吧
回复
8楼
就算是做的最好的二次植筋,你拿着转一两圈也是没有用的。照样会下来。一般我在现场检查的时候会上下拨动一下,没有松动痕迹的。通常控制就是要求施工单位几层一报验,钻孔后抽查孔深、孔深满足要求再清孔植筋。植筋完成后就上下拨动检查一下。每次检测中心来现场都是我们监理随机指定部位,通常这样控制施工班组质量还是有保障的,最起码我们工地现场实验都合格。读数是我们监理现场确认的。
回复