ACS800变频器 设定额定转速为2950 ,实际运行转速值为2978 ,在频率与转速恒定的情况下,电流在60-120之间来回波动,请问为什么会出现这种情况。

ACS800变频器 设定额定转速为2950 ,实际运行转速值为2978 ,在频率与转速恒定的情况下,电流在60-120之间来回波动,请问为什么会出现这种情况。
免费打赏
abb13811223960
2011年08月24日 07:43:34
2楼
负载也是恒定的吗?轻负载或者无负载电流就小了吧?生产中负载不断加大,是否会影响电流?
回复
skienct
2011年08月24日 18:59:44
3楼
速度给定是否为50HZ
负载是否变化,从你描述的情况看,如果电机辨识做好了的话,很有可能是负载影响的,超过50HZ ,为恒功率。检查负载吧。