关于电石厂雨水和污水是否一定要分开排放的问题?
beckowl
beckowl Lv.3
2011年08月20日 01:32:49
只看楼主

外单位设计的电石厂地下管网中,生活、生产污水经过一体化生活污水处理装置处理后,用DN200管单独进行排放,排至江里,而雨水管则经过雨水管网汇集,用DN1600管排至江里,请问:是否规定电石厂的生活、生产污水与雨水一定要分开排放?是否可以雨污合流排至江里?

外单位设计的电石厂地下管网中,生活、生产污水经过一体化生活污水处理装置处理后,用DN200管单独进行排放,排至江里,而雨水管则经过雨水管网汇集,用DN1600管排至江里,请问:是否规定电石厂的生活、生产污水与雨水一定要分开排放?是否可以雨污合流排至江里?
免费打赏
青青子
2011年12月06日 22:24:33
2楼
不能的。污水的量小,如果合并的话,管道会淤积。
回复
huangzhimin
2011年12月07日 09:32:53
3楼
1、《城市污水处理工程项目建设标准》(修订)(建标77-2001)第八条 建设在城市新区的城市污水处理工程的管渠应优先采用雨污分流的排水系统;。。。。。
2、《城市排水工程规划规范》(GB50138—2000)第2.2.3 条规定:新建城市、扩建新区、新开发区或旧城改造地区的排水系统应采用分流制。
回复
yh5583
2011年12月16日 16:17:32
4楼
又学习到了