小弟最近给电机接线,有点疑惑。30KW电机,额定电流为58.5A 负载为泵 ,直接启动,个人觉得80A空开最好,但是电气柜内的空开只有63A 的跟 100A两个规格的,了,问哈是选63的 还是100的啊,师傅说选63的,可我觉得有点小了,长期满负荷运行可以么?能躲得过启动电流么?
小弟最近给电机接线,有点疑惑。
30KW电机,额定电流为58.5A 负载为泵 ,直接启动,个人觉得80A空开最好,但是电气柜内的空开只有63A 的跟 100A两个规格的,了,问哈是选63的 还是100的啊,师傅说选63的,可我觉得有点小了,长期满负荷运行可以么?能躲得过启动电流么?
2楼
从理想的角度来说,选63A的开关不存在“长期满负荷运行可以么”这个问题。但是断路器的长延时整定电流值是和环境及安装条件密不可分,具体问题要具体分析,不能绝对。
至于你担心的能否躲过启动电流,断路器的瞬时脱扣整定值/电机的启动电流>K就行了,这三个参数都可以查到,具体值不记得了,自己动手丰衣足食。
回复
3楼
空气开关的质量只要有保证,应该没问题。
一般空开的速断是10倍。可以躲过启动电流
回复
4楼
63A的肯定是小了哈。个人认为选择100A的合适。
回复
5楼
个人觉得80A或者100A都合适
回复
6楼
2个问题:
1)没有搞清楚2个关系;1个是额定电流,1个是脱口器电流;按脱口器电流选,都比较合理,但是一般选100A,脱口器正定小点;
2)选择断路器是配电刑还是电动机型;
回复