关于接地的若干个问题
co_____188
co_____188 Lv.3
2011年08月19日 19:48:13
只看楼主

1、避雷针连接的防雷网,和变压器引出的地网,是同一个相连的网,还是完全独立的两个网?2、10/0.4KV变压器低压侧中性点为什么要接地?接地与不接地各自的特点?3、电房低压配电柜的接地点直接接在N排上,而在车间则是N线与PE线分开,这样是不是TN-S-C系统?如果是的话,在没有图纸和不查线的情况下,N和PE的分离点一般在什么地方?4、主PE线,如果长度在200米左右,应该用多少大的铜线?

1、避雷针连接的防雷网,和变压器引出的地网,是同一个相连的网,还是完全独立的两个网?

2、10/0.4KV变压器低压侧中性点为什么要接地?接地与不接地各自的特点?

3、电房低压配电柜的接地点直接接在N排上,而在车间则是N线与PE线分开,这样是不是TN-S-C系统?如果是的话,在没有图纸和不查线的情况下,N和PE的分离点一般在什么地方?

4、主PE线,如果长度在200米左右,应该用多少大的铜线?

5、要接地电阻要求小于1欧的场合,应该怎么去布置接地系统?

各位高手帮下忙,谢谢
免费打赏
z.j1230
2011年08月20日 01:57:05
2楼
我来回答你1和3两个问题,其他问题不能给准确的描述也就不误导你了。
1.独立避雷针的接地网必须是独立设置,参见GB50057,第3.2.1条八款;非独立避雷针,即安装在建筑上的避雷针的接地可与大楼其余接地合用也可独立设置,参见GB50057,第3.3.1条,第3.3.4条,第3.4.1条,第3.4.2条
3.在设计满足规范的前提下,若变电所不在车间,则PE与N线分开的地点在车间总配电箱处.GB50057,第6.4.1条;若变电所在车间,则PE与N线始终是分开的,中性点直接接地,低压柜PE排直接接地。参见施工验收规范,手边没有这本规范,自己去找找看。另因为王老的不懈努力,现在越来越多关于变压器中性点接地的做法是改在低压柜PE排处,那么该处就是PE和N分界点。但该做法违反现行规范。
回复
co_____188
2011年08月20日 22:40:10
3楼
谢谢楼上

GB50057-2010上写明,第二、三类建筑的防雷系统宜与电气设备等共用同一接地装置

但这样的话,如果高层建筑的楼顶有避雷针,与电气设备共用一个地网,避雷针受到直接雷击的瞬间,电流会不会自上而下布满整个大楼的所有PE线和金属柜体、设备外壳? 如果是的话会不会很危险,例如人体接触电击或跨步电击?

而且会不会经PE回到中性点而影响变压器?

[ 本帖最后由 co_____188 于 2011-8-20 23:13 编辑 ]
回复
hq88864658
2011年08月22日 16:21:58
4楼
回复

相关推荐

APP内打开