12楼
我看到有一张断粧,很整齐的截口。我想问下开挖完就在这截桩么,为什么上边还配那么长钢筋。明显觉得桩好细。
回复
13楼
这是施工质量问题 应当炸了 重来
回复
14楼
这明明是兵马俑
回复
15楼
图中情况属于灌注桩中典型的断桩(只有钢筋,无混凝土处)、缩径(桩直径变小处)。根据图中情况,结合桩身完整性检测报告,看看下部是否还有类似的断桩、缩径情况。
看图中上部地质情况较差,属于软弱土层,浇筑混凝土时,土层软,施工人员踩踏,造成孔径变小(缩径),甚至塌孔(断桩),又没有及时处理,从而造成以上的质量事故。
应根据桩身完整性检测报告,采取补桩、承载力试验等补救措施。
回复
16楼
这个桩是不能用的,为什么不用预制桩呢
回复
17楼
那么像开挖的文物 明显桩的质量不行
回复
18楼
他妈的牛叉了
回复
19楼
施工时缩颈了,估计承载力不够了,质量有问题了!
回复
20楼
看起来太有压力了,质量问题必须重打
回复
21楼
缩颈那么严重?明显不合格啊
回复