支管跟主管连接问题,求助!
myway2014
myway2014 Lv.12
2011年08月19日 16:11:09
只看楼主

4跟600的管子要合到1跟1200的管子上,该怎么合?打算用2个Y字型,2根600的先合到1根800的,然后2根800的合到1200上,叉管选800的合适不?管材都为钢管[ 本帖最后由 hxh20052008 于 2011-8-22 09:04 编辑 ]

4跟600的管子要合到1跟1200的管子上,该怎么合?

打算用2个Y字型,2根600的先合到1根800的,然后2根800的合到1200上,叉管选800的合适不?管材都为钢管

[ 本帖最后由 hxh20052008 于 2011-8-22 09:04 编辑 ]

QQ截图20110822090225.png

免费打赏
huangzhimin
2011年08月19日 17:04:23
2楼
请补充说明:1、支管和主管四合一的方位?2、支管和主管的管材?
回复
bluebird-flash
2011年08月19日 17:13:41
3楼
请先明确5根污水管的角度,这样才能定方案
回复
myway2014
2011年08月22日 08:56:30
4楼
四跟DN600的管子平行,与主管道的夹角为54°,都为钢管
回复
huangzhimin
2011年08月22日 14:13:45
5楼
节能设计是管线布置方案重要条件,应尽量减少管道水头损失,现提出两方案供参考:
1、四根DN600mm支管平行、同转角54°垂直接入DN1200mm主管布置方案;
2、四根DN600mm支管平行、垂直接入DN1200mm主管,主管再转角54°布置方案。
回复