水力警铃的数量
pengjianliang@co163
2006年06月20日 09:12:29
只看楼主

请教一个初级问题:在自动喷淋系统中,湿式报警阀与水力警铃的个数是否一一对应呢,还是一个湿式报警阀有几个水力警铃呢?(在实际中看到水力警铃总是有一排,而在书本上看到的示意图中就是一个.)这个数量有没有规定的啊!

请教一个初级问题:
在自动喷淋系统中,湿式报警阀与水力警铃的个数是否一一对应呢,还是一个湿式报警阀有几个水力警铃呢?
(在实际中看到水力警铃总是有一排,而在书本上看到的示意图中就是一个.)这个数量有没有规定的啊!
免费打赏
d-bo
2008年04月16日 10:46:15
12楼
一对一,喷规6.2.8条:
1 应设在有人值班的地点附近; 2 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。
回复

相关推荐

APP内打开