水力警铃的数量
pengjianliang@co163
2006年06月20日 09:12:29
只看楼主

请教一个初级问题:在自动喷淋系统中,湿式报警阀与水力警铃的个数是否一一对应呢,还是一个湿式报警阀有几个水力警铃呢?(在实际中看到水力警铃总是有一排,而在书本上看到的示意图中就是一个.)这个数量有没有规定的啊!

请教一个初级问题:
在自动喷淋系统中,湿式报警阀与水力警铃的个数是否一一对应呢,还是一个湿式报警阀有几个水力警铃呢?
(在实际中看到水力警铃总是有一排,而在书本上看到的示意图中就是一个.)这个数量有没有规定的啊!
免费打赏
ynhyh
2006年06月20日 09:53:23
2楼
应该是一对一的设置,不然,怎么知道是哪个区域报警
回复
zidonghua_0407
2006年06月20日 10:13:09
3楼
没错,一台报警阀对应一个水力警铃.
回复
pengjianliang@co163
2006年06月20日 10:16:11
4楼
规范在那个位置有说明吗?
回复
nick_wujq
2006年06月20日 10:47:21
5楼
数量应该是一对一,位置看喷规6.2.8条:
1 应设在有人值班的地点附近;
2 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。
回复
yongyong_80
2006年06月20日 10:52:11
6楼
湿式报警阀"组"内包括水力警铃,一一对应.
回复
宏城陆湧
2006年06月20日 12:23:29
7楼
湿式报警阀"组"内包括水力警铃,一一对应.一个分区一个明白了巴!
回复
zgcumt
2006年06月22日 11:02:49
8楼
请教一个初级问题:
在自动喷淋系统中,湿式报警阀与水力警铃的个数是否一一对应呢,还是一个湿式报警阀有几个水力警铃呢?
(在实际中看到水力警铃总是有一排,而在书本上看到的示意图中就是一个.)这个数量有没有规定的啊!
可能是把水力警铃 集中放在一起了
给你这种 错觉了
回复
mage780705
2006年09月12日 12:45:49
9楼
应该是一一对应,没错。
回复
saerka_rock
2006年09月12日 15:51:53
10楼
就是一一对应的关系,肯定。
回复
gu79
2008年04月15日 13:24:19
11楼
湿式报警阀与水力警铃的个数是一一对应的
一个湿式报警阀就有一个水力警铃
你看的一排是一排湿式报警阀每个有一个水力警铃
不信你仔细看看
回复

相关推荐

APP内打开