威胁变压器匝间绝缘的主要因素是什么
sxp
sxp Lv.7
2011年08月19日 01:23:35
来自于变压器
只看楼主

A长期工作电压 B暂态过电压幅值 C工频过电压 D过电压陡度

A长期工作电压 B暂态过电压幅值 C工频过电压 D过电压陡度
免费打赏
wangma-2010
2011年08月19日 11:21:01
2楼
应该是长期工作电压吧
回复
q1a2z3p4l5
2012年08月20日 17:49:53
3楼
搬张小板凳来等答案。

个人认为是D。
回复
ct568671
2013年08月22日 07:54:25
4楼
威胁变压器匝间绝缘的主要因素是过电压陡度。
引起电磁波传播过程中的波反射的原因是波阻抗的变化。
回复
fei2579
2013年08月24日 17:17:06
5楼
坐等答案,有没有人能说的详细一点
回复
haiyesi007
2013年09月02日 21:55:31
6楼
这个真的有点难
回复
cn0ao606
2015年03月13日 23:43:06
7楼
过电压陡度不是影响变压器匝绝缘的主要因素!
建议多看看绝缘击穿的伏秒特性曲线!

应该是长期工作电压,长期工作电压下存在一个绝缘损坏的游离场强,国内厂商控制值<2kV/mm.
回复
lingxuct
2015年03月24日 10:24:21
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-24 10:32 编辑

B和D中哪一个,较难确定。

因为暂态过电压能给绕组匝间的电位差瞬间升高,过电压的陡度是指电压对时间的导数,这个数值越高,绕组匝间电位差变化也越大。

从以上分析,正确答案是B,暂态过电压会击穿绕组绝缘。(这里已经有个“过”字了,说明“超”了额定值)

而D是一个物理名称。(D中只说“陡度”,同“斜率”的意思差不多,没有标示“超”某一个基准值)
回复