我一个朋友在接电表时,疏忽了互感器的匝数,原来的是两匝时为100/5,现在只穿了一匝,那么电表应该怎样计算,反映出的电流是大了还是小了?谢谢各位大虾高手,
我一个朋友在接电表时,疏忽了互感器的匝数,原来的是两匝时为100/5,现在只穿了一匝,那么电表应该怎样计算,反映出的电流是大了还是小了?谢谢各位大虾高手,
2楼
小了,应在原来的数上X2.
回复
3楼
谢谢,也就是说电表的度数X2然后在乘以互感器的倍数是吗?
回复
4楼
看看电流互感器的变比
回复
5楼
两匝时为100/5,现在只穿了一匝,就是200/5,所以倍数是40,电表读数乘40.
回复
6楼
谢了!
回复
7楼
对,就这样!
回复
8楼
很受用,谢谢了
回复
9楼
穿心是电流互感器穿两匝时为100/5,现在只穿了一匝,就是200/5,所以倍数是40,电表读数乘40.
回复