大学毕业三四年了,一些设计的知识早忘完了。突然有天工地上有个工人问到我这个问题,让我想了好半天,后来专门拿出大学时候的书看了看,有网上搜索了一下,得出了以下一点理解,欢迎大家批评指正。 根据连续梁进行计算,梁的剪力图是直线的,中间小,两边大。这个时候如果严格按照剪力图配筋的话箍筋也是梁两端箍筋间距小,中间箍筋间距大。不过在不考虑抗震作用下,梁的剪力不大,可以直接按照最大剪力来配筋,这样钢筋浪费不大,施工也方便。
根据连续梁进行计算,梁的剪力图是直线的,中间小,两边大。这个时候如果严格按照剪力图配筋的话箍筋也是梁两端箍筋间距小,中间箍筋间距大。不过在不考虑抗震作用下,梁的剪力不大,可以直接按照最大剪力来配筋,这样钢筋浪费不大,施工也方便。
那抗震作用下为什么框架梁要考虑箍筋加密,次梁不考虑呢?
1、考虑地震作用下,框架梁的剪力比较大,不能再统一采用一种箍筋间距进行配筋,这样浪费钢筋;
2、地震作用下,框架梁两端计算剪力是考虑了放大系数的,剪力比较大;
3、地震作用下,为保证结构塑性破坏,两端是强剪弱弯,所以构造要求进行箍筋加密,剪力破坏是脆性破坏,要防止产生脆性破坏;
4、次梁为什么地震作用下不考虑箍筋加密呢:
A、 主梁主要考虑的是地震作用下梁端塑性铰的的情况下构造布置的,而次梁属于板的一部分,只是起传递荷载的作用,不传递剪力,因此只要满足本身的计算抗剪要求就行了!
B、 主梁参与抗震,而次梁只要考虑构造要求,只传递楼面荷载,不考虑抗震作用,只需按计算确定箍筋用量,不必采取加密等抗震构造措施。
我的建筑质检员博客,欢迎大家指导: http://jzzjy.com/index.php
[ 本帖最后由 muebbs 于 2011-11-4 18:47 编辑 ]