为什么次梁和非抗震框架梁不需要箍筋加密,框架梁需要
muebbs
muebbs Lv.5
2011年08月18日 22:06:36
来自于建筑施工
只看楼主

大学毕业三四年了,一些设计的知识早忘完了。突然有天工地上有个工人问到我这个问题,让我想了好半天,后来专门拿出大学时候的书看了看,有网上搜索了一下,得出了以下一点理解,欢迎大家批评指正。 根据连续梁进行计算,梁的剪力图是直线的,中间小,两边大。这个时候如果严格按照剪力图配筋的话箍筋也是梁两端箍筋间距小,中间箍筋间距大。不过在不考虑抗震作用下,梁的剪力不大,可以直接按照最大剪力来配筋,这样钢筋浪费不大,施工也方便。

那抗震作用下为什么框架梁要考虑箍筋加密,次梁不考虑呢?

1、考虑地震作用下,框架梁的剪力比较大,不能再统一采用一种箍筋间距进行配筋,这样浪费钢筋;

2、地震作用下,框架梁两端计算剪力是考虑了放大系数的,剪力比较大;

3、地震作用下,为保证结构塑性破坏,两端是强剪弱弯,所以构造要求进行箍筋加密,剪力破坏是脆性破坏,要防止产生脆性破坏;

4、次梁为什么地震作用下不考虑箍筋加密呢:

A、 主梁主要考虑的是地震作用下梁端塑性铰的的情况下构造布置的,而次梁属于板的一部分,只是起传递荷载的作用,不传递剪力,因此只要满足本身的计算抗剪要求就行了!

B、 主梁参与抗震,而次梁只要考虑构造要求,只传递楼面荷载,不考虑抗震作用,只需按计算确定箍筋用量,不必采取加密等抗震构造措施。

我的建筑质检员博客,欢迎大家指导: http://jzzjy.com/index.php

[ 本帖最后由 muebbs 于 2011-11-4 18:47 编辑 ]
免费打赏
huapig
2011年11月04日 14:56:30
2楼
之前没想过这个问题,看了楼主的分析,觉得蛮有道理的。
回复
hhigh
2011年11月04日 15:24:49
3楼
地震作用下梁上剪力分布如图:
1.一般情况下主梁两端加密
2.次梁不用加密
3. 连梁需要全长加密

[ 本帖最后由 hhigh 于 2011-11-4 15:26 编辑 ]
回复
shenlinvip
2011年11月05日 18:25:30
4楼
楼主说的确实正确,书是不能丢的!
回复
luolovemi
2012年03月26日 17:29:17
5楼
最近在配筋,查规范说梁端箍筋加密,但不搞不懂到底是所有梁都加密还是只有框架梁加密,看了楼主的分析,理解啦,谢谢楼主啦!!
回复
ww521su
2012年03月30日 23:14:47
6楼
受教了 以前这没考虑这么深 今天终于懂了
回复
zfy412718428
2012年03月30日 23:28:03
7楼
谢谢楼主。看完后不知道可节约多少钢材。。
回复
大虾大虾
2014年09月15日 08:41:25
8楼
次梁,次梁属于板的一部分,传递荷载的作用,不传递剪力,只传递楼面荷载,不考虑抗震作用,只需按计算确定箍筋用量,不必采取加密等抗震构造措施。
回复
a13018893113
2014年09月15日 09:41:17
9楼
受教了 以前这没考虑这么深
回复
delet_e
2014年09月15日 10:42:05
10楼
次梁两端是铰接,相连接的不是竖向抗侧构件,因此不需要传递水平地震作用下的剪力,,所以次梁是不用设置箍筋加密区的
回复
斯扎克
2014年11月06日 10:17:52
11楼
就需要楼主这样善于钻研的人才啊。学习了。
回复