今天到工地上发现有梁板下层现象 下挠度很大 这样的队伍很让人头疼 这样会影响后面的施工吗?[ 本帖最后由 xj29756383 于 2011-8-18 21:12 编辑 ]
今天到工地上发现有梁板下层现象 下挠度很大 这样的队伍很让人头疼 这样会影响后面的施工吗?
[
本帖最后由 xj29756383 于 2011-8-18 21:12 编辑 ]
12楼
有没有测量一下梁底变形的具体数据?施工中遇到各种各样的问题都有可能,关键是想办法解决。原来武汉有个厂房首层就是因为回填土密实度低,模板支撑在雨水作用下下沉导致梁底下沉弯曲的,后来施工、监理、业主、设计、监督站友好协商处理了。有机构能符合承载力、设计认可、业主认为不影响使用,再搞定监督站就差不多算圆满处理了。承载力评估比较牛的请给点意见。当然,楼主要提供相关数据!
回复
13楼
摸板支撑问题
回复
14楼
起拱,应该是1/1000~3/1000
回复
15楼
应该模板支托没做好或少支托
回复
16楼
来学习学
回复
17楼
在没有下雨之前 我们就通知施工方 要注意脚手架支撑的问题 就怕下面回填土会往下震 果然还是出现了这样的情况
回复
18楼
回复
19楼
超过4M 小于8m 是要按千分之一到千分之三 起拱的
回复
21楼
学习。。
回复