风盘及吊柜新风机组
alian226
alian226 Lv.7
2006年06月19日 19:36:20
来自于中央空调
只看楼主

风盘如果是带后回风箱的话,回风箱要不要做保温?有没有相关要求。还有新风机组的电机部分设备上是不是要留一个检查口出来?其质量检查要点在哪里?

风盘如果是带后回风箱的话,回风箱要不要做保温?有没有相关要求。
还有新风机组的电机部分设备上是不是要留一个检查口出来?其质量检查要点在哪里?
免费打赏
zhantanmengzhongyou
2006年06月20日 09:31:30
2楼
一般后回风箱不作,这种不会达到结露温度。(新风量不大)
吊顶新风机组要开一个比较大的维修口,最好是活动的吊顶(类似于卫生间的吊顶).检查要点吗,冷凝水要做存水弯 电机工作电流是否在工作范围内,电源有无掉相。
回复
alian226
2006年06月20日 12:44:23
3楼
感谢楼上的,我问的是设备上要不要留什么检查孔?不是 在吊顶上。
回复
liuyuling1020
2006年06月21日 23:08:25
4楼
请不要着急,不用留的检查检修是可以拆下来的,检查质量可以安装风机之前就检验吗?检查的要点:1是品牌,2是整机,3是部件,4是看安装是否规范牢固,这样基本就可以了。
回复
zhantanmengzhongyou
2006年06月22日 08:58:28
5楼
这个就是检查维修口啊
回复
nantianren
2006年06月22日 10:57:00
6楼
还有新风机组的电机部分设备上是不是要留一个检查口出来?其质量检查要点在哪里?

空调设备厂家新风机组一般都设有检修门的(小风量的机组可能没有,不过可以拆卸面板来)。
检查要点,打开检修门,能看到的都可以检查
回复

相关推荐