管道的色标问题。
alian226
alian226 Lv.7
2006年06月19日 19:33:03
只看楼主

冷冻、冷却水管路要不要做色标,如果设计上没有要求的话?如果要做的话,所有管路上都要做吗?还是只在机房那一段做就可以了。

冷冻、冷却水管路要不要做色标,如果设计上没有要求的话?
如果要做的话,所有管路上都要做吗?还是只在机房那一段做就可以了。
免费打赏
wl131488
2006年06月20日 10:06:38
2楼
要看你的工程达到什么目标了,合格工程、优良工程还是创杯的,目标不同,要求也不同。一般情况下,冷冻机房、空调机房以及屋顶的冷却塔的管道和设备是要做的,还有某些名露的管道部分,可以稍微做点,不光是色标,还要做文字标识和方向箭头,不可能是所有的管道都做,像机房内,如水泵、机组的进出口以及主管道多做点,支管可以少做点,有些管道是处在吊顶或是管廊内的,当然就没必要做了,因为标识是做给人看的,如果人看不见的话,不是白做,呵呵。
回复
study2
2006年06月22日 23:26:28
3楼
管道标识的主要作用是为了方便检修和维护用的,目前外资或合资企业(包括台商投资的企业)的工程项目都要求做管道标识的。一般都要求不干胶标识,并且要求标识的布置间距。阀门也要求挂标识牌,注明其服务系统。
回复

相关推荐