请教视液镜问题
llh92731
llh92731 Lv.7
2011年08月18日 20:37:23
来自于制冷技术
只看楼主

请问视液镜有大量气泡是冷却不好还是缺氟?

请问视液镜有大量气泡是冷却不好还是缺氟?
免费打赏
wybbyw
2011年08月18日 21:08:15
2楼
应该是冷凝不好,其实却氟实际上也是冷凝不好的呀
回复
adingkgb
2011年08月18日 21:31:11
3楼
两种都有可能
所以不能单靠视液镜来判断,还要结合其他症状
比如,通过参考过冷度指标,就可以区分这两者
回复
llh92731
2011年08月18日 22:37:59
4楼

嗯,谢谢了!
回复
sunmalin
2011年08月18日 22:40:39
5楼
有可能的,但还要看一下冷凝温度的。
回复
阎良人
2011年08月19日 10:21:50
6楼
应该是制冷剂量达不到一个完整循环过程的量,缺少制冷剂,冷凝贮液罐底部最低也应该有15百分之液体,视镜有气泡那是瞬间没有冷凝液体而气体进入管道的现象,
回复
llh92731
2011年08月19日 22:23:39
7楼

嗯,非常有道理,谢谢了!
回复
baiyunfei
2011年08月23日 16:17:43
8楼
视液镜气泡只是表象,实际问题很复杂,需要判断很多参数,不是一句话就能判断得了的
回复
xyjin1986
2011年08月27日 08:00:44
9楼
确实,这只能说是一个表征,而不能认定为一个故障。 不同条件下有共同的现象。
回复
payen
2011年08月31日 22:54:25
10楼
视窗不饱管蒸发器肯定缺氟了。
回复