急,无报警系统如何联动?
jww_jl
jww_jl Lv.5
2011年08月18日 18:21:20
只看楼主

商业,有喷淋无自动报警系统.喷淋为充气的预作用系统.联动信号如何取?

商业,有喷淋无自动报警系统.喷淋为充气的预作用系统.联动信号如何取?
免费打赏
m88664422
2011年08月24日 14:49:06
2楼
直接连两根线接个手动按钮,然后再确认报警的时候,在监控室手动启动的了。
回复
netling
2011年08月26日 09:42:02
3楼
关键是你要联动什么设备,喷淋系统的启动等可以是自成系统的,不需要报警系统的介入
回复
lyl8230230
2011年08月30日 12:40:21
4楼
水系统有水流指示器,水系统动作后,水流指示器可以反馈信号,也许你可以利用。
回复
kaibaoshou
2011年11月02日 11:14:33
5楼
预作用的还要考虑排气电磁阀,不打开会有延时,装报警系统联动关键就是烟感报警后提前排气,火灾后喷头爆了可以马上灭火。水流压力开关动作起喷淋泵