商业,有喷淋无自动报警系统.喷淋为充气的预作用系统.联动信号如何取?
商业,有喷淋无自动报警系统.喷淋为充气的预作用系统.联动信号如何取?
2楼
直接连两根线接个手动按钮,然后再确认报警的时候,在监控室手动启动的了。
回复
3楼
关键是你要联动什么设备,喷淋系统的启动等可以是自成系统的,不需要报警系统的介入
回复
4楼
水系统有水流指示器,水系统动作后,水流指示器可以反馈信号,也许你可以利用。
回复
5楼
预作用的还要考虑排气电磁阀,不打开会有延时,装报警系统联动关键就是烟感报警后提前排气,火灾后喷头爆了可以马上灭火。水流压力开关动作起喷淋泵
回复