商业,有喷淋无自动报警系统.喷淋为充气的预作用系统.联动信号如何取?

商业,有喷淋无自动报警系统.喷淋为充气的预作用系统.联动信号如何取?
免费打赏
yuhaihui100
2012年03月25日 13:50:04
2楼
可以用管网低气压报警联动预作用报警阀
回复
maleis
2012年03月25日 19:41:27
3楼
既然做喷淋了,肯定有湿式报警阀,从压力开关那里取干接点直接启动喷淋泵不就得了
回复
顶顶
2012年03月25日 22:57:24
4楼
商业,有喷淋无自动报警系统?不符合防火规范了吧
另外,充气的预作用系统水泵动作的触发是靠管道内的气压,完全可以通过气压计来联动--如果非要这么做的话
回复
扫把
2012年03月30日 21:09:06
5楼
喷头上那个东西到了一定温度,阀门就打开了,自动喷淋了
回复
扫把
2012年03月30日 21:10:39
6楼
做与不做FAS跟有没喷淋无关,是看建筑规模,性质,还有就是看有无防排烟设备,因为暖通的设备必须通过FAS联动来做,而喷淋通过喷头的熔断阀自己就可以工作了