快速电热水器的问题
dlhotter
dlhotter Lv.2
2006年06月19日 15:57:06
只看楼主

各位请帮忙看一下这是什么问题。我家有一台6KW的快速电热水器,现在坏了,厂家给我换了一台8KW的,说是调节档位到6KW用就可以了,但安装完后一用热水器灯就闪,晃眼的历害,于是就调节档位,从1档到15档灯全都晃,到16档即8KW时灯反而就晃两下就不晃了,这到底是什么原因,请各位大侠帮忙解决一下。谢谢了

各位请帮忙看一下这是什么问题。我家有一台6KW的快速电热水器,现在坏了,厂家给我换了一台8KW的,说是调节档位到6KW用就可以了,但安装完后一用热水器灯就闪,晃眼的历害,于是就调节档位,从1档到15档灯全都晃,到16档即8KW时灯反而就晃两下就不晃了,这到底是什么原因,请各位大侠帮忙解决一下。谢谢了
luogbmailbox
2006年06月28日 13:06:40
2楼
进户电源容量不够,目前大城市的家庭单户电源容量一般为6KW,以前的还不够,厂家与你说的调整至6KW,6KW是指平均功率,而其发热丝通电时功率还是8KW,是通过间断式工作的方式来降容(一般为大功率可控硅),你满功率时,不间隔工作,则线路电压没有间隔性的产生压降,故不晃,但电压是产生大压降后电压,不信测一测。
建议你不要使用了,有可能影响你家的线路寿命甚至损坏。








个人观点,仅供参考!